5+1+1消防?
小陈放
小陈放 Lv.5
2003年08月27日 19:30:55
只看楼主

一住宅,底层为商业用房,带地下室?消火栓需要每层都设置吗?地下室和一层设置怎么样???

一住宅,底层为商业用房,带地下室?消火栓需要每层都设置吗?地下室和一层设置怎么样???
免费打赏
小陈放
2003年08月28日 09:36:35
12楼
有时候这个檫边球不好玩??
回复
小陈放
2003年08月28日 09:36:35
13楼
有时候这个檫边球不好玩??
回复
cg777
2003年08月28日 12:03:35
15楼
建议设消火栓,每层均设,因有地下室,消灾危险级别较高。
回复
scotte
2003年08月28日 12:48:04
16楼
我认为要和建筑的高度和使用功能有关
回复
lg502
2003年08月28日 13:49:10
17楼
回复
zssf01
2003年08月28日 16:40:30
18楼
《建筑设计防火规范》第8.4.1条第四项规定必须上,但没说必须层层上,具体设置还应根据实际情况,只要能够满足火灾发生时有两支水枪的充实水柱同时到达任何位置即可。
水箱没有硬性规定。
回复
neardespring
2003年08月28日 20:03:34
19楼
就本问题而言,二楼就是住宅,要是隔层设,那就是2,4层设无法满足每层任意位置两个
充实水柱。若是在我们这,肯定要层层设。
回复
bing_sh
2003年08月28日 20:08:32
20楼
建设法规越来越健全,建筑市场越来越规范,消防要求越来越高,在消防设计中我宁愿取保守值,同样这也是对自己对他人生命安全的负责