一住宅,底层为商业用房,带地下室?消火栓需要每层都设置吗?地下室和一层设置怎么样???

一住宅,底层为商业用房,带地下室?消火栓需要每层都设置吗?地下室和一层设置怎么样???
免费打赏
wlpd2003
2003年08月27日 19:36:19
2楼
规范是必须层层设的,不过住宅部分可隔层设。
回复
小陈放
2003年08月27日 19:42:55
3楼
那屋顶还要水箱?
回复
tyylhz
2003年08月27日 19:55:49
4楼
住宅部分也必须层层设,屋顶水箱也必须设。
回复
小陈放
2003年08月27日 20:04:30
5楼
难啊
回复
liangfp
2003年08月27日 20:13:04
6楼
规范规定必须层层设消火栓,设不设屋顶水箱应根据市政管的压力和水量来定
回复
小陈放
2003年08月27日 20:16:04
7楼
可是,很少有市政管的压力和水量能满足要求的
设置。
回复
dlwyg
2003年08月27日 20:57:47
8楼
同意LIANGFP的观点,可以设屋顶水箱加水泵结合器
回复
humeishi
2003年08月27日 21:00:38
9楼
规范规定是层层设置,但是在现实操作中很多甲方在住宅部分都是隔层设置,但是这样又有问题了,面积比较大的住宅隔层设置肯定是不利的,当然是每层设置肯定是更好,这个东西多了没人说你错,别人说不合理也罢不适用也罢你坚持你自己的观点,出了问题可没人帮你说话。
最好是设置水箱,反正又不要你掏腰包。城市给水管网压力好点的一般都在25M左右,对消火栓最不利点处压力肯定是不够的,再加上不能保证量,所以要设置水箱,当然作为这种普通住宅,你不设置也没人说你错!
回复
tyylhz
2003年08月27日 21:08:21
10楼
消防的问题还是要谨慎,可上可不上的应该上。
回复
chenwei_zj
2003年08月27日 21:13:28
11楼
光规范的“必须每层设置”那句就可能会难倒我们这些设计人员,呵呵。。。我看到好几个6层的住宅,做了个地下自行车库里设消火栓,1到6F的住宅楼道里并没设消火栓,消防部门好像都是睁一只眼闭一只眼的。。。死扣规范好像不行咯:)