【求教】变配电房设计中碰到的很基本的问题,求扫盲!!!
ghostwode12
2011年11月03日 17:38:19
只看楼主

在公司没人教,只好上来求助各位同仁们,还请不吝赐教,谢谢你的耐心。附上我设计的图纸问几个问题1.发电机系统的总设备容量是后面柜子的所有容量相加吗?计算容量,计算电流怎么得来?2.变压器系统上的设备容量,计算容量,计算电流数据怎么得来?3.每个高压出现回路是选择真空断路器还是负荷开关?回路的计算电流如何得来,10KV高压电缆又如何选择?4.低压开关柜上(1AA4~1AA6)的电流互感器如何选择?

在公司没人教,只好上来求助各位同仁们,还请不吝赐教,谢谢你的耐心。
附上我设计的图纸

问几个问题
1.发电机系统的总设备容量是后面柜子的所有容量相加吗?计算容量,计算电流怎么得来?
2.变压器系统上的设备容量,计算容量,计算电流数据怎么得来?
3.每个高压出现回路是选择真空断路器还是负荷开关?回路的计算电流如何得来,10KV高压电缆又如何选择?
4.低压开关柜上(1AA4~1AA6)的电流互感器如何选择?

f193a91e79145f4bff77.rar
176 KB
立即下载
免费打赏
一路向东
2011年11月05日 14:23:04
12楼
都是慢慢成长的嘛,共同学习,就当温故也可以解答一哈嘛
回复
zhangxin19871227
2011年11月05日 17:15:47
13楼
发电机总容量,是总计消防电梯、消防水泵及应急电源(照明、风机等)的总容量,但是消防水泵一般都是有备用泵的,这些备用泵的容量是不需要计算的。
其它问题也不难,但是不好说,需要你去查相关资料。
回复
xianchen66
2011年11月06日 15:58:02
14楼
回复
x_mage
2011年11月06日 21:38:09
15楼
1.        发电机是作应急电源用,该容量是满足应急负荷(一、二级负荷等)供电需求,所以不是该段母线所有低压柜容量之和。计算方法:把消防负荷率加起来,然后把停电时需要供电的负荷相加,比较一下谁大选择谁。
2.       主要依靠计算书来确认。
3.        “高压采用断路器还是负荷开关”的表述是不完整的。应该是,高压侧采用断路器保护还是熔断器保护,这个根据系统的继电保护要求。不过这一般是供电局说了算。1000KVA的变压器,按照分段能力采用高压环网柜(负荷开关+熔断器组合)。
4.        电缆选型:就是算出该回路计算电流,然后首先选择断路器,再选择电缆,因为断路器是保护电缆的,IB≤IN≤IZ。
5.        低压柜装电流互感器,安装断路器的整定值来选择。
回复
sxplzzq
2011年11月07日 09:40:31
16楼
1、发电机做为备用电源使用,通常只考虑应急负荷和消防用电,首先要满足消防用,但消防负荷一般是不用的,不可能每天都用。以常用负荷为主,同时要考虑起动时的冲击电流(5~7倍)。
2、设备容量指的是所有装机的总容量,计算容量是指不包括备用的所有容量,计算电流指的是所有设备同时工作时的同期系数,通常选0.8的同期系数。
3、高压断路器就是负荷开关,该回所有设备同时工作时的最大电流为该回路电流,高压电缆载流量和低压电缆载流量一样,只是电压等级的不同。
4、互感器做考核用0.5级,计量用0.2S级。
回复
dlizhengang
2011年11月29日 17:18:12
17楼
公司没人教,可以回学校问老师,肯定老师没教好,不过他手下留情给你发了毕业证。
回复
chaoren159
2011年12月03日 19:48:05
18楼
我也是没人教
回复
gu89mao
2011年12月03日 20:21:36
19楼
我不知道我发回不会封ID 你发的确实是基础 这么着 我给你说你加我的qq行吗哥们 qq420741389
回复
sf1986wx
2011年12月05日 09:15:40
20楼
所提问题的面太大,都是教科书上的事。上面4个问题搞清后,高低压配电就没问题了。