【求教】变配电房设计中碰到的很基本的问题,求扫盲!!!
ghostwode12
2011年11月03日 17:38:19
只看楼主

在公司没人教,只好上来求助各位同仁们,还请不吝赐教,谢谢你的耐心。附上我设计的图纸问几个问题1.发电机系统的总设备容量是后面柜子的所有容量相加吗?计算容量,计算电流怎么得来?2.变压器系统上的设备容量,计算容量,计算电流数据怎么得来?3.每个高压出现回路是选择真空断路器还是负荷开关?回路的计算电流如何得来,10KV高压电缆又如何选择?4.低压开关柜上(1AA4~1AA6)的电流互感器如何选择?

在公司没人教,只好上来求助各位同仁们,还请不吝赐教,谢谢你的耐心。
附上我设计的图纸

问几个问题
1.发电机系统的总设备容量是后面柜子的所有容量相加吗?计算容量,计算电流怎么得来?
2.变压器系统上的设备容量,计算容量,计算电流数据怎么得来?
3.每个高压出现回路是选择真空断路器还是负荷开关?回路的计算电流如何得来,10KV高压电缆又如何选择?
4.低压开关柜上(1AA4~1AA6)的电流互感器如何选择?

f193a91e79145f4bff77.rar
176 KB
立即下载
免费打赏
ghostwode12
2011年11月04日 08:23:57
2楼
援手有木有!!!!!!!!!!!!
回复
mqli2004
2011年11月04日 10:27:53
3楼
所提问题的面太大,都是教科书上的事。上面4个问题搞清后,高低压配电就没问题了。
建议找一些书籍和手册学习学习。
回复
php19821983
2011年11月04日 11:00:38
4楼
再这么搞下去,论坛也来也没有人气了。。。都是一些常识问题。。。
回复
zhiwozuiwo
2011年11月04日 11:48:09
5楼
我也是新手,没人教。试着说说自己的思路,供大家批评指正:
1. 发电机应该是作应急电源用,该容量是满足应急负荷(或二级负荷、一级负荷等)需求的,所以不是该段母线所有低压柜容量之和。但很显然,该部分负荷肯定是接在该母线段上的;另:计算容量不是简单的容量相加,还要根据负荷分布、数量、质量等综合因素,分别考虑需要系数、同时系数、功率因素等指标;
2. 计算容量、计算电流的公式,任何一本本行业的教材都应该说到过。
3. “高压采用断路器还是负荷开关”的表述是不完整的。应该是,高压侧采用断路器保护还是熔断器保护,这个根据系统的继电保护要求。不过这一般是电力局说了算。也有一些约定俗成的规矩,譬如高压侧计算电流达到多少多少了,就必须采用断路器保护。前者采用高压开关柜(断路器),后者采用高压环网柜(负荷开关+熔断器组合)。
4. 电缆选型,一般而言,就是算出该回路计算电流,然后对照各截面的电缆载流量选择电缆。当然,电缆比较长的时候,需要考虑压降、损耗等因素;还需要参照当地常用的规格及满足增容要求。
5. 低压柜装电流互感器,一般分计量CT、测量CT、采样CT三种。计量CT精度较高,一般用0.2或0.2S级,测量、采样用0.5级。测量CT一次侧额定电流取该回路计算电流的1.2-1.5倍吧,计量、采样一般低一个数量级;

上述问题,任何一本配电设计手册上都讲到了,相关的规范也有,当然有些也讲得比较复杂,譬如负荷计算、电缆选型之类,都有专书、专著,应该学习、了解,做到知其然也知其所以然。其实论坛里也有很多很好懂的资料,是一些老鸟们吃透了,深入浅出的叙述,勤快搜一下,一般能找到答案。关键是自己要先在心里过一过,理出自己的思路,再发帖问,可能回应会多一点。
回复
ghostwode12
2011年11月04日 11:50:22
6楼
我觉得论坛可以有高手之间深度的讨论,也可以有新手求教的自由,谁不是一步步成长的,你不爱回答就不要点
回复
ghostwode12
2011年11月04日 12:01:32
7楼

非常感谢你的热心回复,以前没接触,所以感觉无从下手
回复
bonbon
2011年11月04日 12:26:18
8楼
基本知识来的。先做做再看看还有什么问题。
回复
不下棋的棋手
2011年11月04日 13:51:08
9楼
建议楼主下载《全国民用建筑工程设计技术措施》-电气(2009版),基本的东西尽量自学,没有人能够事无巨细的回答你,有疑问的提出交流共同学习,多看看网站精华贴,练练基本功吧
回复
mabo717
2011年11月04日 17:18:22
10楼
回复
wj129.happy
2011年11月05日 10:05:23
11楼
任何东西都是慢慢来的,都是由浅入深的。
回复

相关推荐