哪位有码头的设计经验
瓦尔登湖小鱼
2011年11月03日 15:53:34
只看楼主

哪些码头要设置室外消火栓系统,消防水量怎么算?还要设置水带,放置在箱子里吗?

哪些码头要设置室外消火栓系统,消防水量怎么算?还要设置水带,放置在箱子里吗?
免费打赏
lcs37360
2011年11月03日 17:22:37
2楼
第十节装卸油码头消防
第7.10.1条 油码头的消防设施,应能满足扑救码头装卸区的油品泄漏火灾、对装卸区生产设施提供防热辐射保护和对停靠的船只提供消防帮助的要求。

第7.10.2条 甲、乙类油品码头的消防设施设置,应符合下列规定:

一、停泊1000吨级及其以上船型的河港油码头或停泊5000吨级及其以上船型的海港油码头,应设固定或半固定式泡沫灭火系统,其混合液供给速率不宜小于30L/s;

二、停泊5000吨级及其以上船型的河港油码头或停泊20000吨级及其以上船型的海港油码头,应设固定式泡沫灭火系统,其混合液供给速率不宜小于60L/s;并宜设置两个固定式水—泡沫两用炮,每个炮喷射速率不宜小于30L/s;当海港油码头停泊50000吨级及其以上船型时,两用炮宜采用高架遥控炮;

三、混合液的延续供给时间不宜小于0.5h,但消防水的供给时间不宜小于2h,当设置水幕时,消防用水尚应考虑水幕用水量。

第7.10.3条 甲、乙类油品海港码头,当停泊35000吨级及其以上船型时,宜设置防热辐射水幕,并应符合下列规定:

一、水幕应设置于码头前沿,其设置长度宜在装卸设施两端各延伸5m;

二、水幕喷射高度宜高出被保护对象1.5m;

三、当水幕喷射高度不超过10m时,其每米水幕长度用水量不宜小于100L/min;当水幕射高超过10m时,每增加1m射高其用水量应增加10L/min。

第7.10.4条 35000吨级及其以上船型的甲、乙类油品海港码头在油船靠泊作业期间,应有消防船或拖消两用船进行监护。
回复
瓦尔登湖小鱼
2011年11月04日 09:51:33
3楼
普通内河码头,不是油码头要设室外消火栓吗?
回复
coolmax91
2011年11月04日 11:27:04
4楼
我也刚好碰上一份码头消防设计,设计依据是什么规范?
求指教。。。
回复