三相桥式整流电路输出电流、电压大幅度摆动
wangwenfeng987
2006年08月01日 08:34:32
来自于电站工程
只看楼主

我厂有一套杀菌灭藻系统整流装置(三相桥式)启动后输出电流、电压大幅度摆动,变压器A相电流明显较B、C相偏大,经查,变压器没有问题(新换),可控硅没有问题,触发电路板没有问题(将另一套触发板换上后仍为此现象),请问各位专家,还有什么原因可能造成这种现象?

我厂有一套杀菌灭藻系统整流装置(三相桥式)启动后输出电流、电压大幅度摆动,变压器A相电流明显较B、C相偏大,经查,变压器没有问题(新换),可控硅没有问题,触发电路板没有问题(将另一套触发板换上后仍为此现象),请问各位专家,还有什么原因可能造成这种现象?
免费打赏
lilin1017@co163
2006年08月01日 09:56:52
2楼
可控硅特性不一致,可造成电流不一致,需加均流电路。负载为感性负载也可能造成这种现象,加续流二极管。另外触发板也可能有问题,更换另一种型号触发板试一试,如果正常就是可控硅的问题。
回复
sunyi200271
2006年08月01日 10:28:23
3楼
在可控硅处测试看看三相脉冲是否平衡,再看看续流管是否正常。
回复
ymkmqv
2006年08月02日 13:56:24
4楼
检查一下你们厂的三相电是否平衡,是不是某相负载过重。
回复
sbudng_06
2006年08月07日 20:56:51
5楼
最大可能在负载!
回复

相关推荐

APP内打开