管道阻力为0.133MP 那要怎么换算成水泵的扬程(M)啊 求解

管道阻力为0.133MP 那要怎么换算成水泵的扬程(M)啊 求解
免费打赏
fengxiang1025
2011年11月03日 09:13:23
2楼
大约是13.5米吧。
回复
lleedd
2011年11月03日 10:17:25
3楼
有没有个具体的公式啊?
回复
adingkgb
2011年11月03日 13:48:20
4楼
不同流量流速下,管道阻力(压降)是不同的
回复
峰哥
2011年11月03日 18:14:07
5楼
13.5m水柱,1000*10*1m=10000pa
回复
lleedd
2011年11月04日 13:30:32
6楼
做个假设:假如每小时100立方米的流量;流速1.5米每秒,水的密度为1000千克每立方米。得出管径为0.15M 在做个假设:在以上的条件下管道的总阻力为0.133MP,现在我要把这个阻力换算成水泵的扬程,是不是用133000PA/1000*9.8=13.5M 在将13.5*1.2(安全系数)=16.2米 最后得出水泵扬程要16米 还请各位前辈指点
回复
guo060899
2011年11月05日 13:17:28
7楼
正常情况下是0.1MPA----水泵扬程约10M,弯头,三通另计。
回复
gengya1008
2011年11月06日 21:14:16
8楼
1M水柱等于0.01MPa 0.133MPa=13.3M水柱 即泵的扬程应达到13.3M
回复
ywp13873330731
2011年11月06日 21:52:08
9楼
这个问题我也想想学习学习!