有一个七层房屋,现场状况较差,板露筋,墙面出现裂缝,有几根柱子有从上到下的竖向裂缝,梁柱露筋的情况更是每层都有一两处,露筋的地方钢筋锈蚀的程度比较大了,直径是8的箍筋,测出来都只有5-7。混凝土强度也很低,梁柱都不足C20。用PKPM进行验算的时候,各层的很多地方梁都是红色的超筋信息,一到四层的好多柱子轴压比都有超限,柱的实际配筋面积不满足验算面积。 个人感觉是整栋楼都要建议拆掉重建,可现在业主方还说要加固,让我们给出加固的大纲。
请教各位前辈,这怎么写建议才比较好啊。
2楼
估计是拆了重建批不下来!我建议柱加固包钢或增大截面,墙面加钢筋网用M10砂浆粉,梁和板粘钢或贴碳布!我是做加固的有需要找我15261580215
回复
3楼
上楼的说的太好了,学习中,谢谢
回复
4楼
版主是加固专业公司的?
回复
5楼
好的,谢谢啦
回复
6楼
多谢,说的很详细呢,呵呵
回复
7楼
介绍的非常详细,谢谢版主
回复
8楼
我也是做加固的,我比较同意版主的建议。如果要加固,从经济角度,我认为增大截面、加钢筋网等比较省;从简单方面来讲,粘钢、贴碳布等比较方便。