蒸发温度的变化对膨胀阀的容量有何影响?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年07月31日 17:36:54
来自于制冷技术
只看楼主

同上

同上
免费打赏
ghm5566
2006年07月31日 18:02:17
2楼
个人观点:在某个温度范围内,蒸发温度变大,过热度变大,膨胀阀开启度变小,制冷量变小.
回复
nitsu
2006年07月31日 20:44:53
3楼
与上楼探讨!
针对与热力膨胀阀而言!膨胀阀的开度是由感温机构反馈回气过热度而调整的!和蒸发温度(压力)没有直接关系!
回气过热度=回气温度-蒸发温度!
可能大家会被误解为:回气过热度会随蒸发温度的减小而增大!其实大家可能忽略了回气温度受蒸发温度变化的影响!而回气过热度是在膨胀阀内部机械部分所决定的!例如:膨胀阀内部过热度厂家出厂时调整为5度,现在感测到回气温度为15度,就要控制开度将蒸发温度调整为10度!在这个稳定的基础上,突然间,蒸发温度为20度,(可以看作是瞬间内完成了加冷媒的过程!是从低压端加注,未经过膨胀阀)此时回气温度是25度,膨胀阀开度增大,在不断的确立下重新建立平衡!
蒸发温度升高,膨胀阀开度增大!容量(制冷量)增大!
所以我感觉:“个人观点:在某个温度范围内,蒸发温度变大,过热度变大,膨胀阀开启度变小,制冷量变小.”不准确!
个人看法,仅供参考!不对盼指正!