混凝土配合比单上 有施工坍落度 范围 和 设计坍落度 范围 都是什么意思呢?施工以哪个为准呢??
混凝土配合比单上 有施工坍落度 范围 和 设计坍落度 范围 都是什么意思呢?施工以哪个为准呢??
22楼
了解学习了。
回复
23楼
不清楚了
帮忙顶了
回复
24楼
这个不懂耶,请大侠指教
回复
25楼
这种说法是对的,设计坍落度较施工坍落度大,考虑到天气因数、运输距离等影响坍落度,(如夏天、长距离的运输,就要求有一定的坍落度余量,否则到工地就无法满足施工的要求,甚至无法使用了)。到工地是要满足施工坍落度的须要求的(你用坍落度筒区测量为准,这就是监理监督的坍落度),这样才具备施工性。
回复
26楼
回复
27楼
7楼回答简单明了,是正解。
回复
28楼
设计坍塌度:是包含坍塌损失的,
回复
29楼
我这有张配合比单 上面写施工坍落度 120±30mm 设计坍落度 140±30mm 到底按哪个为准啊!!!
如果是防水混凝土塌落度愈小愈好,将来的强度越好,只是对于狭小的构件,浇注是个困难事。
设计塌落度是个下线,施工时的塌落度不得大于设计塌落度,主要是防止混凝土开裂。
回复
30楼
设计塌落度是设计院或者施工单位要求的塌落度。而施工塌落度是实际出厂的塌落度。因为比如浇筑混凝土时候塌落度需要10,即设计塌落度是10的话,运输过程中水化用水、水挥发等因素导致水分减少,混凝土塌落度降低,到现场因为失水等因素,会造成塌落度损失。
所以商混站搅拌混凝土时候会根据天气、运输路程情况稍微加大塌落度,所以一般情况下出厂塌落度都大于设计塌落度,也就是搅拌站实测值大于设计塌落度。
不同的商品搅拌站可能出的配合比单子里面有所区别,有时候施工塌落度会小于设计塌落度,这个时候估计把设计塌落度理解成“出厂塌落度”了,而这时候的施工塌落度类似于上面的“设计塌落度”。
我的博客
http://jzzjy.com
[
本帖最后由 muebbs 于 2011-11-9 16:54 编辑 ]
回复
31楼
了解了,参与学习。
回复