PC级的自动转换开关电器ATSE本身没有短路保护能力,当发生短路时需要与之配合的短路保护电器SCPD完成保护工作,在切除短路故障之前ATSE应有足够的能力承受短路电流,以免损坏。可以用额定限制短路电流或额定短时耐受电流表示,定义如下: 额定限制短路电流I cc : 在规定的试验条件下一条由SCPD进行保护的电路在SCPD动作时间内能够圆满承受的预期短路电流的有效值。
PC级的自动转换开关电器ATSE本身没有短路保护能力,当发生短路时需要与之配合的短路保护电器SCPD完成保护工作,在切除短路故障之前ATSE应有足够的能力承受短路电流,以免损坏。可以用额定限制短路电流或额定短时耐受电流表示,定义如下:
额定限制短路电流I cc : 在规定的试验条件下一条由SCPD进行保护的电路在SCPD动作时间内能够圆满承受的预期短路电流的有效值。
额定短时耐受电流I cw : 在规定的试验条件下成套设备中一条电路能够无损承载的短时电流的有效值,用电流和时间来描述,如20kA,0.2s。
因此,ATSE与SCPD之间的配合需要试验得出,有些企业没有提供这样的配合。下面以施耐德万高TansferPact WTS自动转换开关电器与施耐德断路器iC60N配合进行说明。
Ue: ≤415 V AC。
T——转换开关可完全和上级的断路器额定极限短路分断能力相配合;
t——此配合下断路器可以保护转换开关,但此搭配不是很合适;
空格——无法保证断路器保护转换开关。
Icu是在380~415V电压的分断能力。
如果 ATSE与SCPD之间的配合不合适,有可能在短路时烧坏ATSE,造成一定的经济损失。因此,要重视 ATSE与SCPD之间的配合问题。