ATSE与SCPD之间的配合很重要!!!
wx_30128636
2023年05月18日 09:09:40
只看楼主

PC级的自动转换开关电器ATSE本身没有短路保护能力,当发生短路时需要与之配合的短路保护电器SCPD完成保护工作,在切除短路故障之前ATSE应有足够的能力承受短路电流,以免损坏。可以用额定限制短路电流或额定短时耐受电流表示,定义如下: 额定限制短路电流I cc : 在规定的试验条件下一条由SCPD进行保护的电路在SCPD动作时间内能够圆满承受的预期短路电流的有效值。

PC级的自动转换开关电器ATSE本身没有短路保护能力,当发生短路时需要与之配合的短路保护电器SCPD完成保护工作,在切除短路故障之前ATSE应有足够的能力承受短路电流,以免损坏。可以用额定限制短路电流或额定短时耐受电流表示,定义如下:


因此,ATSE与SCPD之间的配合需要试验得出,有些企业没有提供这样的配合。下面以施耐德万高TansferPact WTS自动转换开关电器与施耐德断路器iC60N配合进行说明。

表1  TansferPact WTS自动转换开关电器与iC60N配合表

表中,

   


免费打赏

相关推荐

APP内打开