消防使用卧式水泵的人还有吗?
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2006年07月31日 17:16:00
只看楼主

作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。

作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
免费打赏
ah-wangjun
2006年07月31日 17:32:36
2楼
早期时由于没有专用的消防泵,大家比较多的使用立式多级泵来作为消防泵,因为立式多级泵占地少,扬程高,做消防泵比较合适,后来水泵厂家按照这个思路生产出专用消防泵,就是工作曲线比较平缓了,所以普通的卧式泵(老早叫IS系列泵)就很少有人用在消防上了。至于卧式多级泵由于占地大,也少有人采用,但是性能方面是一样的。
回复
little_strong
2006年07月31日 19:19:22
3楼
个人认为立式泵与卧式泵是一样的,满足流量扬程就可以了。
就像版主说的,立式多级泵占地少,现在都是寸金尺土的,用于泵房的面积能小就小,自然就用立式泵了
回复
mb90
2006年08月01日 10:27:24
4楼
立式泵和卧室泵使用起来都一样!立式泵省地方,所以普遍应用在民用建筑!
回复
wangyoushui
2006年08月01日 11:19:06
5楼
立式大泵的高度很大,如果泵房高度有限制,还是要用卧式泵的。
我最近就有两个工程用。
回复
ddj4519
2006年08月01日 11:32:42
6楼
但是从维修角度上来说;卧式泵维修比立式泵就方便多了。
回复
hujl2001
2006年08月01日 16:16:46
7楼
感觉卧式水泵,维修是方便一些,尤其是当水泵功率较大的时候。
回复
minrong502
2006年08月02日 14:33:57
8楼
我上次就用了,还是直接装在消防水池的上面,甲方非要用,没办法。。
回复
hujl2001
2006年08月03日 13:04:46
9楼
现在还有这样的甲方,直接指示用卧式的水泵?很少见了。
回复
nick_wujq
2006年08月03日 13:43:05
10楼
哈哈,我做的时间不长,还没有用过,主要是觉的立式比较占地面积小一点,所以全部都采用立式。
回复
hzh7354
2006年08月03日 15:07:07
11楼
现在很少人使用卧式水泵了,本人确实认为缺点大于优点:占用地方不止,维修率极高,经常需处理麻油盘根漏水的问题.只不过价格便宜了一点.
回复

相关推荐