高手们好:遇到一个问题,以前用4*70L铝接到50M的变压器上一切正常,现在用3*50+1*25的铝接到100M的 3*95的铝线上距离160KVA的变压器200M。电磁炉共计30KW220V,空调共计37KW220V,无负荷测电压235V,电磁炉能正常工作,当电压不平衡时,电磁炉不工作,电流低的一相电压很高,到250V,电磁炉不工作。因为开的多少不同,电流不可能平衡,比如两相电流相差15A,低电流一相电压到250V,电流相差越大,电压升的越高。请高手指教怎么办?是否零线细了,把零线接到近变压器的零线上可以吗?注两台变压器无零序电流保安器。急急急急急急急急急急
既然“比如两相电流相差15A,低电流一相电压到250V,电流相差越大,电压升的越高。”
建议仔细查看N线!
回复