求助:门式钢架端部梁柱节点域剪应力验算不满足
pearl0325
pearl0325 Lv.3
2011年11月02日 14:04:53
只看楼主

柱子为400x250X6X10,端部梁为550~400X200X6X8,由于天沟尺寸为450mm的,为了放置天沟选用PKPM程序中梁柱刚性连接节点第二种形式,但是按门规7.2.10验算剪应力不满足(计算书如下),该如何处理呢?规范上说加厚腹板或设斜加劲肋,可是具体怎么实施呢?腹板加厚是只针对节点域的那部分还是整个梁或柱腹板加厚?若是设加劲肋,相关的尺寸确定怎么确定的呢?请有此方面经验的大虾们赐教,O(∩_∩)O谢谢!!(不会放置图。。。。)

柱子为400x250X6X10,端部梁为550~400X200X6X8,由于天沟尺寸为450mm的,为了放置天沟选用PKPM程序中梁柱刚性连接节点第二种形式,但是按门规7.2.10验算剪应力不满足(计算书如下),该如何处理呢?规范上说加厚腹板或设斜加劲肋,可是具体怎么实施呢?腹板加厚是只针对节点域的那部分还是整个梁或柱腹板加厚?若是设加劲肋,相关的尺寸确定怎么确定的呢?请有此方面经验的大虾们赐教,O(∩_∩)O谢谢!!(不会放置图。。。。)
施工图总剖面数: 31
当前剖面归并号: 1
梁柱连接节点: 节点号: 6
梁端与柱刚接连接
连接构件号: 柱 6, 梁 1
节点连接形式: 2


内力设计值: 弯矩 M= -244.630 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 39.437 kN
高强度螺栓承载力: 直径=M20, Ftb= 124.000 kN, Fvb= 48.825 kN
高强度螺栓受力: Max Ft= 122.057 kN, Max Fv= 10.801 kN

反向弯矩设计值: M1= 49.315 kN.m,
高强度螺栓拉力: Max Ft1= 30.898 kN

满足: 高强度螺栓抗拉满足!
满足: 高强度螺栓抗剪满足!
端板尺寸: 宽度×厚度= 250×16;长度= 580 mm
螺栓总排数: 6 排(受拉区 4排;受压区 2排)
螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45;到腹板中心的距离= 50;间距= 70


构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝, 腹板的连接采用角对接组合焊缝

焊缝强度: Ftw = 200.0 N/mm
端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
采用内力设计值: T= 122.057 kN
加劲肋压应力: sgm= 174.367 N/mm
满足: 加劲肋强度满足!
角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 8 mm, 与翼缘 8 mm
角焊缝应力: 与端板连接处 148.9, 与翼缘板连接处 181.9
满足: 角焊缝应力满足!

翼缘内部加劲肋连接角焊缝计算.
采用内力设计值: T= 84.726 kN
加劲肋压应力: sgm= 84.726 N/mm
满足: 加劲肋强度满足!
角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 6 mm, 与腹板 6 mm
角焊缝应力: 与端板连接处 91.9, 与腹板连接处 187.9
满足: 角焊缝应力满足!

与端板连接的构件腹板应力比 = 1.0
满足: 与端板连接的构件腹板强度验算满足!
梁柱连接节点域应力比 = 1.2
警告: 梁柱连接节点域剪应力验算不满足,(CECS102:2002第7.2.10条)!
免费打赏
s3344521
2011年11月02日 16:28:31
2楼
当不满足公式(7.2.1O-1)的要求时,应加厚腹板或设置斜加劲肋。斜加劲肋可采用图7.2.6所示形式或其它合理形式。设置斜加劲肋较为经济
回复
pearl0325
2011年11月02日 17:00:19
3楼

规范上是这么说的,可是具体尺寸是怎么确定的呢?没有相关的文献啊?
回复
天涯居士
2011年11月03日 08:09:19
4楼

在梁柱连接节点域的腹板上设置加劲肋,就与吊车梁的加劲肋类似做法,具体可以参考图籍。
回复
ylsg110106
2011年11月03日 09:40:37
5楼
节点域的抗剪验算规范都有介绍,但你不想手工验算进行局部加强的话,你可将柱上部大约700~800(因梁高为550,柱腹板的对接位置离横向加劲肋最好取150~200。由于计算模型是以形心线进行计算,具体断开的位置应根据你模型梁的形心线到柱顶位置的距离进行修正)的位置断开,将上部断开的柱的截面重新修改定义,将腹板厚度调整为8或10mm再重新计算及验算即可。当然,当柱增加节点后应注意计算长度及导荷的变化。
回复
damperking
2011年11月03日 11:03:47
6楼
一般门刚梁柱节点很少考虑节点域的问题,因为节点中设置斜加筋肋基本上算是构造设置了,所有的梁柱节点都会设置加劲肋。非常简单,你随便看一下一套正规的图纸就知道了。
回复
夏宁
2011年11月03日 13:47:06
7楼
应该是设置斜向加劲肋比较方便啊和经济,加厚腹板亦可,造价会略有提高。
回复
xiaoyuma
2011年11月03日 14:18:03
8楼
学习中
回复
zalzhangao
2011年11月03日 15:13:54
9楼
用QQ截个图放上来看看就好了
回复
xiaoyuma
2011年11月03日 15:35:18
10楼
跟梁柱刚性连接节点形式没关系吧
回复
姬十四
2011年11月03日 16:04:32
11楼
你这个跨度是多少啊?一般节点域难以满足的情况用加大梁高的办法可以解决,
或者也可以加厚节点区腹板厚度,你可以试试这两个办法
回复

相关推荐