氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的?
friday6cn
friday6cn Lv.2
2011年11月01日 21:59:28
只看楼主

氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的?知道的麻烦告诉我下、谢谢!!!蒸发式冷凝器放空气的接管是不是在进气管还是说进气管、出液管上都可以?求指教!

氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的?

知道的麻烦告诉我下、谢谢!!!


蒸发式冷凝器放空气的接管是不是在进气管还是说进气管、出液管上都可以?

求指教!
免费打赏
friday6cn
2011年11月01日 22:02:33
2楼
再问个、中间冷却器右下角的氨液出口是接哪的?
不是接低压循环桶的那个氨液出口!!!
回复
阎良人
2011年11月02日 09:12:04
3楼
氨泵出液管与低压循环桶进气管相连的管是做什么用的? 氨制冷系统中氨泵出液管必须安装自动减压管(氨泵和低循连接管,管路上安装自动排液阀)你说的可能是这个。
蒸发式冷凝器放空气的接管是不是在进气管还是说进气管、出液管上都可以?蒸发器上放空管一般应安装与蒸发冷出液口处,因蒸发冷设计是循序渐进是冷凝,不宁性气体会集中在出液口处。
回复
阎良人
2011年11月02日 09:25:17
4楼
再问个、中间冷却器右下角的氨液出口是接哪的?
不是接低压循环桶的那个氨液出口!!!这个问题不好回答,中冷原理上下面有几个接口,内螺旋管有进出口接管(进口接液体调节站,出口接低循供液)。.排液管接口(接排液桶或低循).放油管接口(接集油器进口).中冷进气口安装供液管(中冷自动供液控制,此接口和液体调节站连接)。看图就可知道。
回复
yaoni5573
2011年11月02日 11:31:48
5楼
氨泵出液口跟低压循环桶连接,你说可能是这样原因怕氨泵排出去压力太过了,这就要看是怎么设计的,管子也不会大15管就够了,【一般在管子会加节流阀】,还有的人会在管子加恒压阀
回复
asuli49
2011年11月02日 13:52:23
6楼
氨泵一般只有两条出路,一是供液管路,二是自动旁通,应当是接在低压循环桶部。接在回气管也可以。右下角接口是盘管出液应当接在低压桶的膨胀供液口。至于放空气管只能是接在进气口。出口是液态。
回复
zhuxiaoxin-925
2011年11月03日 18:21:17
7楼
当氨泵出口的电磁阀关闭时氨泵出口压力增大氨液顶开此管上的旁通阀回到低压循环储液桶。
回复
w78185787818578
2011年11月13日 22:50:17
8楼
氨泵出液口一般接有两根支管。一为旁通管,防止过高排压。另一为抽气管,接到回汽总管上。旁通管上接有旁通阀。抽气管直径较小。有人把抽汽管接到氨泵的进液口,我个人觉得效果不好。你所说中冷器的接管一定是排液管了。中冷液位过高时排液用。不过记得平时保证排液桶要降压好,有情况时用的上。