这是个天大的忽悠!急需解决方案,十万火急啊。大家帮帮我吧,有图供大家参考。
woshidaizi00
2011年11月01日 18:57:53
只看楼主

最近吃不好睡不好,精神已处于严重分裂状态。看了网上懂结构的朋友的评论,提心吊胆的过日子。 装修的时候自己一个人在跑,也没人给我出出主意。平时我做事也是很小心的,但是对工程却不懂,打洞之前问过装修工人,还有打洞的人也说没事。结果两个洞子里都打断了好几根钢筋,现在洞子里还出现了细微的裂纹。。这是个天大的忽悠啊。。而这一切仅是为了让热水器的烟筒能够很好的排烟,怕低了排不出去。。。 楼上的阳台一共三根外挑梁支撑着。这两个燃气洞分别打在靠墙的外阳台大梁上。大梁宽16公分,高45公分。第一个洞子打在离大梁边缘50公分处,靠近大梁上边缘10公分处的位置,洞的口径是6公分。可是这个洞子打小了,当时用石膏堵上了。另外一个洞子打在离墙20公分处,大梁的中间位置。洞的口径约13公分,但是燃气洞都是有点向下倾斜的,估计有14公分左右的位置。现在这个13公分的洞子里出现了细微的裂纹。在洞子里上方部位,像头发丝那样细,不清楚它的深度。但是梁的正面上方,乳胶漆面上也出现了细微裂纹。

最近喊了几个感觉懂点建筑方面的朋友看了下,问他们怎么补救,给出的办法是,先把洞子用混泥土堵上。或则在洞子里放一根比洞子口径小几公分的钢管,把钢管里面用混泥土填满,然后把钢管放在洞子里,四周用混泥土填实。最好把大梁墙面打磨贴上碳纤维布。
有没有更加专业的朋友帮帮忙啊,给点解决方法,我想把大梁恢复到以前的牢固。万分感谢。
第一个堵掉得洞子用红点标出来了,第二个洞子外的乳胶漆裂纹用的竖线。
阳台内侧测量跨度为6.43米,宽1.6米。另一根大梁离中间大梁的距离为3.5米,打洞这根大梁离中间大梁距离为2.7米。听施工的负责人说大梁主筋为1.6CM。
免费打赏
horkinbest
2011年11月02日 16:51:52
12楼
注意观察裂缝的发展,如果裂缝发展过度,需要采取加固措施,也可以将切断的钢筋再绑扎上,绑扎钢筋需增大截面。或者找专业的公司加固。
回复
jiadong2005
2011年11月02日 17:05:17
13楼
又是一个装修的乱打洞,如果没有打到钢筋的话,就算是很重要的位置相信不懂的话也不会这么着急的。一看打断钢筋了就怕的不得了,就楼主的介绍来看,先后开的两个洞口都是在悬挑梁的根部,这对悬挑梁受力来说肯定是很不利的。可以看看打断的钢筋直径有多大,应该不是受力主筋。开洞之后就出现了裂缝说明梁内应力发生了变化,应该是箍筋受损,出现剪切裂缝,想要恢复原样是不可能的,但是只要采取补救措施也不至于发生严重的问题。1.把洞口清理干净之后用微膨胀混凝土浇筑。2.把洞口影响范围内用抹灰层剔除,表面清理干净进行碳纤维加固。以后要多注意此处梁的变化情况。另外楼主完全可以在窗户上开个洞,可能不太美观但是安全。
回复
zhcziyoufeng
2011年11月02日 17:10:22
14楼
还是谨慎为妙啊
回复
快乐结构
2011年11月02日 17:24:58
15楼
首先,可以肯定告诉你,没有你说的的那么严重。
先把装修弄好,勤观察,有问题如裂缝继续发展时再补救,按你说的不会有大问题。
千万不要把不出现问题向别人炫耀。
回复
泛若不系之舟
2011年11月02日 17:47:04
16楼
图呢?如楼上几位所说,悬挑梁缺乏结构冗余度,很容易出问题,一旦失去受力能力,没有其它构件可以分担。发两张近景和远景照片给看看。主要是看洞口所处梁的位置。
另外,你说的施工负责人应该是该工程土建施工方吧?
描述一下截断的钢筋是什么型号。有可能的话请他过来看看,应该就一目了然了。
回复
mokatsch
2011年11月02日 18:06:39
17楼
哎。。。。。。只要没伤到受力钢筋。。。问题就不大
如果受力钢筋断了,这种破坏就是瞬间的,也就是脆性破坏,那是无预兆的。。
如果见过拆房子就知道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

所以,真有什么问题,楼主还有机会在这里抒情???????
回复
neojhj
2011年11月02日 18:18:22
18楼
大梁打透了?真是无知者无畏啊
回复
chineseboyjzg
2011年11月02日 20:06:43
19楼
我理解是:可能是北阳台做厨房,外挑1.6m,三根挑梁外挑总宽6.6m,
如果是这样,60mm的洞口开在450高的挑梁端部中间位置,对结构的影响不大;
130mm的洞口开在450高的挑梁根部中间位置,应该不会切断纵筋,肯定会切断箍筋,
个人认为应该采用微膨胀混凝土浇筑,如果真的切断了16的钢筋,那应该是抗剪的弯起筋,
可以采用碳纤维加固加固。
最好还是找下图纸确认一下,挑梁上马虎不得。
回复
ws10529760
2011年11月02日 21:20:07
20楼
问题不大的,要是不放心加固下好了!我是做加固的!有事电联15261580215
回复
晴天小猪
2011年11月03日 07:50:48
21楼
上图看看吧楼主,也许只是拉接筋...不用太紧张的..
回复

相关推荐