请教:轻钢厂房,翼缘宽厚比不满足要求怎么加固?
xxjcom18
xxjcom18 Lv.3
2006年07月31日 09:48:24
只看楼主

有个单层轻钢厂房,柱子的翼缘板厚度仅仅为5mm,翼缘高度200,腹板厚度10mm(不知道当初是怎么做的),现在厂房要加一个轻型吊车。如果把柱脚由铰接改为钢接,截面的强度是满足要求的,但是翼缘宽厚比不满足局部稳定的要求,怎么加固一下,那位帮忙指导一下。谢谢 直接在翼缘粘钢或者按照一定间距设置加劲肋可以解决这种问题吗?

有个单层轻钢厂房,柱子的翼缘板厚度仅仅为5mm,翼缘高度200,腹板厚度10mm(不知道当初是怎么做的),现在厂房要加一个轻型吊车。如果把柱脚由铰接改为钢接,截面的强度是满足要求的,但是翼缘宽厚比不满足局部稳定的要求,怎么加固一下,那位帮忙指导一下。谢谢
直接在翼缘粘钢或者按照一定间距设置加劲肋可以解决这种问题吗?
hans27
2006年07月31日 10:46:01
2楼
可以直接在翼缘粘钢,如下图

yang_782478:怎么看不到你发的图片

回复
zyhjiao
2006年07月31日 19:33:25
3楼
请教楼上:这样粘钢,焊缝应该怎么计算?后粘钢能和原有截面共同工作吗?整个截面的强度应该按多少算?
回复
hans27
2006年08月02日 11:53:47
4楼
请你到结构加固改造版块那里去看看,有很多这方面的资料;那里也有很多这方面的专家供你求教
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年08月02日 14:16:14
5楼

楼主,我把帖子给你转到“结构加固改造版块”啦!
回复