这么的电压降是否满足?
tingzidetingzi
2011年11月01日 14:41:41
只看楼主

258KW的负载,计算电流为491A,采用630A的空开,从240米外的电房拉过来,电缆沟敷设,采用电缆YJV22-3*400+2*200,请问电压降是否满足要求?电压降怎么计算?从400V到380压降为5%,这线路的压降具体如何算?电阻多少?考虑电抗吗?请专业人士给出详细解答。感谢感谢!

258KW的负载,计算电流为491A,采用630A的空开,从240米外的电房拉过来,电缆沟敷设,采用电缆YJV22-3*400+2*200,请问电压降是否满足要求?
电压降怎么计算?从400V到380压降为5%,这线路的压降具体如何算?电阻多少?考虑电抗吗?
请专业人士给出详细解答。感谢感谢!
免费打赏
天空蔚蓝
2011年11月03日 20:42:14
22楼
但要考虑功率因数造成的电压损耗及线路损耗
回复
sevention
2011年11月03日 21:26:15
23楼
有点浪费,不过很安全!
回复
玉树凌风
2011年11月04日 16:43:34
24楼
学习了谢谢各位。
回复
mabo717
2011年11月05日 14:32:05
25楼
回复
mabo717
2011年11月05日 14:48:39
26楼
学习中
回复
xiao09xiao
2011年11月06日 14:55:45
27楼
果然高手如云~
受教受教了!
回复
fanny201005
2011年11月07日 10:36:32
28楼
如果采用双拼电缆,假设YJV-4X120+70的电缆,功率因数为0.8,查设计手册的表9-78,查出来电压损失的值为0.087。那双拼的话,这个值是应该乘以0.5还是0.8呢?
回复
nuoyan3703
2011年11月08日 09:52:51
29楼
学习了
回复
wzy911
2011年11月08日 10:41:57
30楼
空开600A 的没事吗?
回复
lyl8230230
2011年11月08日 17:19:23
31楼
是什么负荷?功率因素也是要考虑的吧。
回复

相关推荐

APP内打开