小白请教底框两层带地下室问题
ale322
ale322 Lv.2
2011年11月01日 10:59:47
来自于砖混结构
只看楼主

据我了解 1一般地下室顶板做到180厚满足嵌固要求后,pkpm参数填好地下室一层,地震力就从地上一层开始算了。 2那如果我地下室顶板不做那么厚不满足嵌固要求呢,即使有地下室 那么地下室层数也填0吧,那地震力从模型第一层开始算了吧?3是不是房间在地下的话,地震作用很小了? 分地震力的时候,地下室还那么分?4我这个底框两层的,算地下室三层了,可以么?地下室外墙(挡土墙)算的时候不参与地震计算吧。 如果地下室顶板不满足嵌固条件,地下室外圈都混凝土墙,竖向刚度比差的就好多了,没事?

据我了解 1一般地下室顶板做到180厚满足嵌固要求后,pkpm参数填好地下室一层,地震力就从地上一层开始算了。
2那如果我地下室顶板不做那么厚不满足嵌固要求呢,即使有地下室 那么地下室层数也填0吧,那地震力从模型第一层开始算了吧?
3是不是房间在地下的话,地震作用很小了? 分地震力的时候,地下室还那么分?
4我这个底框两层的,算地下室三层了,可以么?地下室外墙(挡土墙)算的时候不参与地震计算吧。 如果地下室顶板不满足嵌固条件,地下室外圈都混凝土墙,竖向刚度比差的就好多了,没事?
免费打赏
yangweilong2011
2011年11月02日 12:15:09
2楼
挡土墙以及土体对地下结构的 固有崁固作用,其实就算不崁固在地下室顶板,一般情况下 地下室的自身刚度就很大了。所以为什么说 有地下室的结构 对抗震有利。
回复
smujiantao
2012年08月10日 09:19:35
3楼
楼主 你这个问题是咋解决的啊!我现在也碰到这个问题了,地下室一层,上面框架两层,砖混五层;地下室顶板要是不满足嵌固条件的画,也就是嵌固端在基础顶,这样的话是不是相当于三层底框,三托五的结构,这样是规范不允许的;要是把地下室顶板作为嵌固端,那地下室顶板要做到180后,而且上下刚度比及框架柱配筋、梁配筋都跟有求(GB50011-2010)6.1.14条。
我刚开始不知道,指接把基础顶作为嵌固端了,地下室顶板做了120厚,不知道这样算不算是三托五的底框结构!
求解
回复

相关推荐

APP内打开