在配电箱的设计中是否有规定必须要预留备用开关,如果不预留备用开关,是否会影响到竣工验收
在配电箱的设计中是否有规定必须要预留备用开关,如果不预留备用开关,是否会影响到竣工验收
2楼
这个要根据用户的需求和符号性质来决定;不是你设计和生产厂家的问题。当然对于一些重要负荷必须设有备用回路;比如生活泵、消防泵等。备用和预留是两回事;有些备用是必须的。但是预留是用户以后扩展及增加设备之用,不一样的。预留跟开关柜验收没有关系。
回复
3楼
同意。
回复
4楼
明白了,谢谢
回复
5楼
对于一些重要负荷必须设有备用回路;比如生活泵、消防泵等。
请问有规范依据吗?
回复
6楼
参考民规7.1.4条
各级低压配电箱“宜”预留备用回路
不是“应”。
恭喜楼主闯关成功!
回复
7楼
7.1.4 低压配电系统的设计应满足下列要求:
1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级。
2 各级低压配电屏或低压配电箱,应根据发展的可能留有适当的备用回路。一、二级
低压配电屏的备用回路宜不低于总回路的25%。
3 由公用电网引入的低压电源线路,应在电源进线处设置隔离电器或具有隔离作用的
保护电器。
4 由本单位配变电所引入的专用回路。可以装设不带保护的隔离电器;而树干式系统
供电的配电箱,其进线开关宜选用带保护的开关。
回复
8楼
楼上回答的很详细了,学习了
回复
9楼
我理解:预留,就是进线电缆和开关都不止满足于现有负荷,为以后增容做好了准备;
备用,就是装好了一条回路一个开关,用来维修取电或其他用途,备用而已。
回复
10楼
其他专业提条件
回复