今天上班时,发电机的定子电压,定子电流忽然显示为零,频率显示42Hz, 但发电机的有功.无功,励磁电压电流,各参数无变化,几秒后,所有参数显示正常,检查所有的设备都正常,没发现异常,知道朋友帮忙分析一下,谢谢了
今天上班时,发电机的定子电压,定子电流忽然显示为零,频率显示42Hz, 但发电机的有功.无功,励磁电压电流,各参数无变化,几秒后,所有参数显示正常,检查所有的设备都正常,没发现异常,知道朋友帮忙分析一下,谢谢了
2楼
我认为是测量装置的问题,机组孤网运行,周波到了42HZ,有经验的值班员听声响就知道。
回复
3楼
你们那是用百超表的吗?有可能是百超表与下位机连接的数据线松动。
回复
4楼
领导们没分析,但我和我的同事们分析是,我们的逆变装置里的一个模块有了问题,导致逆变装置由逆变运行切至旁路运行, 电子间用的交流电全部是逆变装置供, 在切换瞬间就发生了这样的事情,哎我们的设备太次了.
回复
5楼
你们变成零的数据用的是电压/电流/频率变送器吧?
变送器在电压/电流/频率低于一定值的时候(有些是48Hz,有些是42Hz)就直接跳变成零
回复
6楼
我感觉是不是谐振的问题
回复
7楼
现在问题已查明了,就是逆变的问题,逆变的一个模块出了问题.导致逆变装置进行了切换,在切换是瞬间就发生了那样的事.谢谢各位了
回复
8楼
我公司是专业解决孤网运行问题的,您可以上我们的网站www.bosaike.com的论坛里给我们留言,我们会有专家为您答疑解惑
回复