压降是按三相还是单相来算啊?
lampard2011
2011年11月01日 09:03:58
只看楼主

路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算

路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,
2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算
免费打赏
feidankt66
2011年11月01日 09:10:27
2楼
如果你的灯能平均分配的三相回路上,按你师父说的做;如果不能平均分;按接灯最大的功率那一相计算压降。
回复
tflash
2011年11月01日 11:24:02
3楼
三相单相都可以算。一般按计算负荷电流乘电线的电阻就是电压损失了。
回复
lampard2011
2011年11月01日 22:34:07
4楼
请问具体怎么个算法?

三相压降是不是就是单相压降的根号3倍啊?
回复
zezemu
2011年11月02日 09:55:18
5楼
学习了,那么多不懂得。哎
回复
wangjiafeng246
2011年11月02日 10:19:48
6楼
按最大相的负荷计算,
回复
dgshyjm
2011年11月02日 10:30:24
7楼
,按最大负荷计算
回复
cwzyyy
2011年11月02日 10:49:30
8楼
你接的灯是250W的钠灯吗?最末端到取电点的距离是多少,一般路灯是很好做到三项平衡的,可以跳接法。既然灯是单相供电就计算单相的压降
回复
cnkaqi030
2011年11月02日 13:32:22
9楼
单相的压降
回复
baiyantr
2011年11月03日 09:12:58
10楼
单相计算压降
回复
北方郎
2011年11月03日 11:13:35
11楼


你师傅胡扯,公式不同。