压降是按三相还是单相来算啊?
lampard2011
Lv.7
2011年11月01日 09:03:58
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算
路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,
2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算
免费打赏
暖风
2011年11月03日 12:17:52
12楼
用单相计算每个回路的压降;如果是配电箱的压降,且配电箱是三相的就用三相公式计算压降
回复
tflash
2011年11月03日 16:30:36
13楼
自已查一下《电工基础》P37