我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错
[
本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
2楼
砌体达不到施工要求吧,组砌不规范
回复
3楼
问题很多:1、砌块灰缝过大且不均匀,水平缝15mm,竖缝20MM;2、砌块没有预排,砌块搭砌不能小于砌块长度的1/3;3、门窗框加固位置最好做成砼块;4、砼浇筑振捣工作可以说是一塌糊涂,太不像样啦;5、最后一张照片好像是用板墙或剪力墙,钢筋锚固方向不对。
回复
4楼
构造柱怎么干成那个样子腻?砌砖的砂浆也乱的很,貌似看着像是勾缝了...
回复
5楼
灰缝过大是明显的;砌块搭砌,钢筋搭接位置不符合;植筋变形,拉直后基本就费了,植筋很容易松动的;脚手架的规范我不熟;混凝土明显振捣不足。
回复
6楼
灰缝是有点偏大~哪个垫层可能是植了通筋~临边防护不行的!楼上的别人那砼是拉毛了的别没清楚就乱说。剪力墙钢筋没什么大问题第一张有设置暗梁第二张没设置!
回复
7楼
在枝术上和质量上需要加强管理,质量有点差。
回复
8楼
砖砌不是要错缝搭接的么?同时搭接长度至少1/3,图片给人的感觉就是:只要错缝了就行,只要砌上了就行。脚手架下面是不是少了点什么?
回复
9楼
砌体,构造柱都有问题
回复
10楼
第三张照片是为了找平 貌似砌体结构和混凝土交界处没有钢筋网 剪力墙封口要做90度弯钩深入板内好像是要15d(忘了 不知道是不是) 管道的做法不对(忘了规范)
回复
11楼
烂的没法看 不知道你们那是怎么管的
回复