平屋面做法中是否能将保温层做到防水层上面?
cw_xxm
cw_xxm Lv.2
2006年07月30日 16:17:05
来自于建筑施工
只看楼主

图集上平屋面做法中:APP都做在挤塑板上面,是否能做在下面,应如何施工?

图集上平屋面做法中:APP都做在挤塑板上面,是否能做在下面,应如何施工?
免费打赏
一世平淡
2006年07月30日 16:35:47
2楼
个人觉得不能,因为挤塑板比较薄弱,不一长期处在风吹雨打中.
回复
lhj743
2006年07月31日 09:42:09
3楼
汕头市房屋工程质量通病防治要点(一)
十九、当屋面采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、泡沫玻璃块等体积吸水率小于2%的保温材料时,可以将保温层设置在防水层的上面。

汕头都这样做。
其他情况就没见过了。
回复
benrongyang
2006年07月31日 10:24:57
4楼
都可以,保温在防水层之上属于倒置式屋面,防水层在保温层之上是正置式屋面。详细看屋面工程技术规范GB 50345━2004,上面有详细做法。(注意不是验收规范 )
回复
nightingleech
2006年07月31日 23:22:25
5楼
防水在上面如果漏水好修,否则就要先破掉保温
回复
lhj743
2006年08月01日 09:18:42
6楼


谢谢4楼,
让我仔细注意了倒置式屋面,
以前没注意到这个问题。
回复
zy1393697
2006年08月01日 14:46:41
7楼
那保温层不是天天都是湿润的?会影响到保温层的寿命.
回复
lhj743
2006年08月02日 09:44:01
8楼

呵呵,
你发表的天天上工地的帖子我正佩服你的作法和大度呢?(毕竟那么关照年轻人(和你一样,我也年轻)的不多了)
可是现在呢?
你知其一不知其二吧!
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、泡沫玻璃块等体积吸水率小于2%的保温材料,
几乎是不吸水的噢,
它上部至少还有40cm厚砼保护层(双向加直径4,间距150钢筋)。
它最大的优点是节约成本,简化施工,施工要求没那么严格。
回复
wlw0603
2007年07月04日 07:54:59
9楼
苯板处在湿润状态,会影响寿命,但是挤塑板不会。
倒置式屋面主要是对防水起保温作用。
回复
qiushu-811
2007年07月04日 10:18:19
10楼
可以。我做的就是,SBS卷材上做保温层在做刚性屋面,我觉得应该不会漏水了,不然我也不知道怎么修好了,刚才提到的维修确实是个问题。
回复
luoming113
2007年07月05日 11:26:11
11楼
可以,将保温板放在防水层上
回复

相关推荐