某门市改公厕,在下排水管时,施工人员擅自施工,将地梁打开,这样对结构有什么影响,该如何处理!
某门市改公厕,在下排水管时,施工人员擅自施工,将地梁打开,这样对结构有什么影响,该如何处理!
12楼
在截断初应进行加强处理,具体方案可通过设计院制定
回复
13楼
还好地梁钢筋不太大,进行补强处理;但因找专业的人员进行处理。
回复
14楼
受教了~~~呵呵
回复
15楼
地圈梁本来就起提高房屋的空间刚度、增加建筑物的整体性的,这样被一截断,势必会影响整个建筑物的抗剪、抗拉、抗震,赶紧找设计院做补救吧,具体方法我也不清楚,坐等高手给回复了。
回复
16楼
到设计院交涉一下
回复
17楼
没有设计图纸就打断地梁,绝对属于野蛮施工。。。
回复
18楼
可能会造成建筑的不均匀沉降
回复
19楼
问题不大,补上就可以
回复
20楼
肯定有影响啊
回复
21楼
可能对结构主体有影响。
回复