地梁被打断,有什么影响,如何处理
tcp200
tcp200 Lv.2
2011年10月31日 12:48:39
来自于建筑施工
只看楼主

某门市改公厕,在下排水管时,施工人员擅自施工,将地梁打开,这样对结构有什么影响,该如何处理!

某门市改公厕,在下排水管时,施工人员擅自施工,将地梁打开,这样对结构有什么影响,该如何处理!

DSC04772.JPG


DSC04773.JPG

免费打赏
lizonfan123323
2011年11月01日 10:03:14
2楼
找设计院做方案,结构上的东西是不能随便处理的,侥幸一两次,终究会出大事!
回复
悦宸建筑
2011年11月01日 10:03:47
3楼
整体抗震性受影响。人有多大胆,房有多大险。
回复
lihongyang2010
2011年11月01日 10:13:48
4楼
这个需要设计院出变更了,没准需要加固处理滴,这个设计院没想到吗?...
回复
linzhukun
2011年11月01日 10:18:02
5楼
加固下咯~去设计院问问也好~其实有经验的处理起来不是什么大问题~
回复
fsq80
2011年11月01日 10:26:10
6楼
想问下楼主这个房子是多少层的嘛。管道在地梁标高,估计打断的梁还不少,杯具啊。建议管道做到地梁下。地梁如何加固还是问下设计单位吧,具体的他们才是最清楚的。
回复
chuanba
2011年11月01日 10:41:16
7楼
应该找原设计单位,或相同资质设计单位出具加固方案,如有必要还要通过图审机构审查
回复
tcp200
2011年11月01日 10:46:40
8楼

多层住宅,设计六层,但是干了七层,地梁好象是450-500,打断了大多半,因为是临时改变的使用功能,所以原来的排水管线的标高的不能动了,所以才有了这样的动作。
回复
guoqing1968
2011年11月01日 10:48:10
9楼
首先要看门市改造公厕该地梁在结构中起到是什么作用,地梁上面有没有承重结构,从图片上看,应该为原结构遗留的,对公厕结构没什么影响,可以不处理;如果给公厕的此处地梁上面有承重墙就处理一下,具体做法:按地梁同直径同类型钢筋在管道四周按菱形布置加强筋,共布置两道,管道增加刚性套管,砼按原标号加大一级加适量微膨胀剂即可。
回复
king880930
2011年11月01日 10:53:17
10楼
学习了
回复
xutingsong
2011年11月01日 10:55:44
11楼
其实可以直接在地梁钻孔的嘛
回复