请教分集水器之间的管道问题!
wuliao607
wuliao607 Lv.5
2011年10月31日 11:19:06
来自于中央空调
只看楼主

1.这段管有什么作用?2.这是下面通过检测下面那根管的压差来控制上面那根管阀门的开度么?如果是那还要前后两个蝶阀做什么呢?3.这是泄水用的么?


1.这段管有什么作用?
2.这是下面通过检测下面那根管的压差来控制上面那根管阀门的开度么?如果是那还要前后两个蝶阀做什么呢?
3.这是泄水用的么?
免费打赏
wuliao607
2011年10月31日 11:27:56
2楼
机房阀门.jpg
回复
adingkgb
2011年10月31日 12:21:44
3楼
2是压差旁通阀(根据实测的供回水管间的压差与设定压差比较,来控制旁通阀开度)
图下那个小的矩形物体就是压差传感器,左右两根接入总供回水管的,就是测压管。前后蝶阀是在维修或检查传感器时才关闭的,平时打开。

1是压差旁通阀的旁通管,正常情况下应该关闭

3泄水阀
回复
wuliao607
2011年10月31日 14:04:56
4楼
回答很详细 谢谢
回复
w378596899
2011年11月01日 15:56:02
5楼
看不到图图了
回复
zln186
2011年11月01日 17:40:16
6楼
学到知识了,谢谢2楼 指导!
回复
friendmagic
2011年11月01日 18:50:37
7楼


很清楚很准确。1在要求不停机检查的时候打开。
回复
chachababy
2011年11月02日 08:37:25
8楼
还希望版主进一步解释下,压差旁通阀在调节的时候设定一个什么度,因为压差变化是比较大的,如果设的过于小可能频繁动作,阀芯可能受不了,如果设的过于大可能动作不及时,通常版主是设到多少去变化旁通阀
回复
adingkgb
2011年11月02日 08:48:07
9楼

这个阀不是瞬间动作的开关阀,而是调节阀。
只要系统末端的变化不大,且控制逻辑正确,阀体本身的调节特性好,那么一半时不会平凡动做的

压差的设定值,没有统一标准
压差旁通阀的依据如下:
流量满足单台机组的必须流量(或者是安全流量,或者是额定流量,根据实际情况)
设定的供回水压差既要满足克服从机房至末端全程的压降,保证最不利末端设备(比如组合式空调机组)的供回水压差;又要在末端关闭导致压差升高后,也能及时动作,维持主机流量。所以该值既不能设置过高也不能设置过低
不同的系统情况,该设定值是不同的
这个数值在现场可以通过调试得出

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-11-2 08:52 编辑 ]
回复
xiao09xiao
2011年11月02日 22:44:56
10楼
楼上的都给说了,搞得我想表演一下都木有机会了~
我按我的方式来说一下吧,不管重复与否,我只是自我理解的
3是泄水阀,或者有人称之为排污阀。用途顾名思义便可知。在维护保养时或者有时须在集(分)水器上增加分岐口,则关闭所有或者相关阀门,再从此(泄水阀)把集(分)水器中的水排干即可操作,便捷灵活;
2是压着旁通电动调节阀,通过对比供回水压差从而调节电动阀的开启度以达到调整供、回水压差以及流量(通常用于末端为二通阀的系统)
3 是2的旁通阀,常时关闭,比如电动阀有故障时,此时可以打开并通过手动的方式来调整此阀,可人为地调节供回水压差(维护3中的电动阀时,电动阀两边的碟阀关闭)

...骂声在哪里~~
回复
lyp19870301
2011年11月03日 12:36:11
11楼
不错,终于搞明白集分水器之间阀门与管道之间的关系了。。。
回复

相关推荐

APP内打开