各位大侠,不好意思借贵版人气啦。请问如果一栋楼下部6层都为商业,7层以上都为住宅的话,地下室设有生活用水增压水泵,那么住宅部分和商业部分要不要分开计量电费呢?如果要的话,那么这台泵能否在同时供商业和住宅用的情况下分开计量商业用了多少点,住宅用了多少电呢?如果不用的话,那这两种电价不一样的部分如何分配电费的啊?多谢多谢。
各位大侠,不好意思借贵版人气啦。请问如果一栋楼下部6层都为商业,7层以上都为住宅的话,地下室设有生活用水增压水泵,那么住宅部分和商业部分要不要分开计量电费呢?如果要的话,那么这台泵能否在同时供商业和住宅用的情况下分开计量商业用了多少点,住宅用了多少电呢?如果不用的话,那这两种电价不一样的部分如何分配电费的啊?多谢多谢。
2楼
路过顶顶啦
回复
3楼
应纳入公共用电,由物业公司负责电费,住宅和商业电价是不一样的,
回复
4楼
是啊,如果是同一台泵既供商业又供住宅的话,这个泵运转所产生的电费可以分开计量吗?如何做到呢?
回复
5楼
多做个低压柜,装计量子表。
回复
6楼
当然是公用了,难道你想接入住宅?接入商业都不合适吧?呵呵……
回复
7楼
多谢版主,就是说都按公用电计费咯?那住这种商住楼的住户交电费岂不是很高?
回复
8楼
回复
9楼
如果是掌握用电情况可以分开计量,不过计量的不是电量,应是水量或水费吧。呵呵,我们这里是这样
回复
10楼
不同省份要求不一样的
回复
11楼
商业用电和住宅是分开计量的,电费是不一样的。在我门这边水泵、电梯、环境照明都是和住宅用电分开计量的。
回复