1级市政2011真题案例解析三、案例题案例一某市政公司中标3KM长污水管道,采用顶管法施工,埋深5m,处于地下水位以下,需降水,施工前项目部编制了施工组织设计和交通导行方案,交通导行方案经交通管理部门批准后实施;1、为了保证交通导行方案的实施,项目部在路口设置了足够的照明装置。2、为便于施工,项目部把围挡设置在绿化范围内。3、项目部实行了实名制管理。4、项目部在施工降水井护筒时发现过街的电力管线套管,停止施工,改移了位置。
三、案例题
案例一
某市政公司中标3KM长污水管道,采用顶管法施工,埋深5m,处于地下水位以下,需降水,施工前项目部编制了施工组织设计和交通导行方案,交通导行方案经交通管理部门批准后实施;
1、为了保证交通导行方案的实施,项目部在路口设置了足够的照明装置。
2、为便于施工,项目部把围挡设置在绿化范围内。
3、项目部实行了实名制管理。
4、项目部在施工降水井护筒时发现过街的电力管线套管,停止施工,改移了位置。
问题1、为了保证交通导行方案的实施,还应补充哪些保证措施?
解析:教材P281(三)保证措施
1.施工现场按照施工方案,在主要道路交通路口,设专职交通疏导员,积极协助交通民警,搞好施工和社会交通的疏导工作,减少由于施工造成的交通堵塞现象。
2.延街居民出入口要设置足够的照明装置,必要处搭设便桥,为保证居民出行和建业施工创造必要的条件。
问题2、围挡放到绿化带里是否妥当,违反了什么规定,正确措施是什么?
解析:(P393)不妥。因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地,须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意(1分),并按照有关规定办理临时用地手续。
3.说明施工人员工作胸卡应该包含的内容。(4分)(P291)
身份证号、工种、所属分包企业等,没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。
4.钻孔发现电缆管,项目部做法有何不妥?
解析:教材355页。
1、进场后根据建设单位提供的报告,查阅有关技术资料,掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据。
2、对于资料反映不详,与实际不符或资料中没有的管线,由建设单位召集权属部门等召开调查配合会,应向规划部门、管线管理单位查询,必要时采用坑探现状。
3、将调查的管线的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上,并作出醒目标志。
(案例二:
某公司中标一段桥梁工程,桥梁的墩台为钻孔灌注桩基础,设计规定钻孔灌注桩应该深入中风化岩层以下3m。
桥梁上部结构采用重型可调门式支架进行施工。
合同规定,主要材料价格上下浮动10%以内时,价差不予调整,调整的依据为当地造价信息中心的价格。
公司现有钻孔机械回旋钻、冲击钻、长螺旋钻。
施工中发生如下事件:
事件一、准备工作完成后,经验收合格开钻,钻进成孔时,直接钻进至桩底,钻进完成后请监理验收终孔。
事件二、现浇混凝土支撑体系采用重型可调门式钢管支架,支架搭设完成后铺设模板,铺设时发现底模高程设置的预拱度有少量偏差,因此要求整改。
事件三、工程结束时,经统计刚材用量和信息价表如下:
1.分析回旋钻,冲击钻,长螺旋的适用性,项目部应该选用何种机械。
解析:
冲击钻 黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层
回旋钻机一般适用粘土,粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地层
长螺旋钻孔地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩
在中风化岩层应选用冲击钻
2.直接钻到桩底不对 ,应该怎么做
解析:
使用冲击钻成孔每钻进4~5m应验孔一次,在更换钻头或容易塌孔处、均应验孔并做记录。
3.重型可调门式支架还有哪些附件(4分,每答对1点给1分,最多4分)
解析:连接臂、锁臂、交叉支撑、水平架、挂扣式脚手板、底座及托盘
4.预拱度有偏差,如何利用支架进行调整?说明理由(5分)
解析:利用可调托座、木楔调整。因为属于少量偏差,且支架搭设完毕,不能利用可调底座、支架调整标高。
5.根据合同约定4~6月份,钢筋能够调整多少差价?(具体计算每个月的差价)
(钢材4500元/吨,10%内不调,超出10%,超出部分调差
4月4000元/吨,进场钢筋数量为800吨;5月4700元/吨,进场数量为1200吨;6月份价格为5300元/吨,进场数量为2000吨;列出4-6月的每个月的差价。
解:4月核减差价4万,5月没有超过不补,6月核增差价70W
案例三
某市进行市政工程招标,招标范围限定为本省大型国有企业;某企业为了中标联合某市企业进行投标,由于时间紧张,投标分成量个小组,一个小组负责商务标,一个小组负责技术 标,在投标的过程中由于时间紧张,分部分项工程费在调查了当地人工费和材料费,按照招标文件给定的工程量清单进行投标报价;措施费只给了项,没有量,按照以往的投标经验进行报价。
技术标小组编制了施工组织设计,对进度安排用网络图来表示:
施工组织设计包含以下内容:1)工程说明(工程概况、编制依据)、2)组织机构,接口各种资源计划,3)施工部署,进度计划,及施工方法选择。4)各种资源需求计划5)各种危险性较大工程专项施工方案。
问题:
1.建设单位对投标单位的限定是否合法?说明理由(3分)
解析为:不合法。《中华人民共和国招标投标法》规定招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人(1分),不得对潜在投标人实行歧视待遇。
2.商务标编制存在不妥之处?请改正
解析:1)只调查了当地人工费和材料费不妥;还应该调查当地的机械租赁价。和分部分项工程的分包价(P242)
2)按照招标文件给定的工程量清单进行投标报价不妥;应该根据招标文件提供相关说明和图纸,重新校对工程量,根据校队工程量确定报价。(P243)
3)措施费只给了项按照以往的投标经验进行报价不妥;应该根据企业自身特点和工程实际情况结合施工组织设计对招标人所列的措施项目做适当增减。
3.网络图中工期多少?关键路线是什么?是否符合招标文件要求?
解析:175天;
关键线路是:123468
招标文件要求是180天,施组确定的工期是175天,符合招标文件要求。
4.最终的技术标应该哪些内容应补充:(1)质量保证措施2)施工现场平面布置图;(3)安全保证措施4)文明及节能降耗措施
案例四
某项目施工热力管沟工程,在施工支架立柱时总包单位直接把影响立柱内的底板和拱顶钢筋截断,管道采用8mm后DN500钢管,支架板采用8mm后槽钢,角板采用10mm钢材,设计规定与角板焊接部位最小厚度不小于与角板连接的连接件厚度。
把管道焊接分包给了有资质的某施工队,施工队有6个焊工进行焊接作业,其中甲乙组队,并进行了焊接培训和安全技术交底;甲负责点接、打底以及支架与角板之间焊接,乙负责填充焊接。
施工队质检员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口,进行射线探伤检验;检查发现甲乙合作焊接的焊缝有两处不合格。经一次返修后复检合格;对焊工甲负责施焊的角板连接检查焊缝厚度时,发现管道与角板连接焊缝后6mm,支架与角板连接焊缝7mm。
问题
1.总包单位对顶、底板钢筋断筋处理不妥,请给出正确做法。
解析: 施工单位不得擅自切断,应汇报监理或者建设单位,办理设计变更程序,施工单位按照变更施工。
2.施焊前焊工甲和乙应具备的条件?
解析:1、从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持有国家质量监督局统一印制的《特种设备作业人员证》2、证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围(包括作业种类、焊接方法、管材种类、管径范围、壁厚范围、焊接材料、焊接方向及位置等)3、间断焊接工作超过6个月的重新考试和培训获证方可施焊;
3.质检员检查选取焊缝检查的不妥之处
解析:1)质检员根据焊工水平和焊接工艺进行抽查,不妥。应该根据设计文件规定,设计无规定则按标准、规范规定的要求进行抽查。
2)检查顺序不妥。对于焊缝的检查应该严格按照外观检验、焊缝内部探伤检验、强度检验、严密性检验和通球扫线检验顺序进行;不能只进行射线探伤检验。
4.对于甲乙合作焊接的其余焊缝应该如何处理?
解析:其余焊缝应该按照规范规定抽样比例双倍进行检验;对于不合格焊缝应该返修;但返修次数不得超过两次;如再有不合格焊缝,则对甲乙合作进行的焊缝进行100%无损探伤检验。
5.指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处,并说明理由?
1)管道与角板连接焊缝不符合要求;;设计要求焊缝厚度不得小于与角板连接件的厚度,资料中管道厚度为8mm,管道与角板连接焊缝厚度为6mm;因此不符合要求。
2)支架与角板连接焊缝不符合要求;;设计要求焊缝厚度不得小于与角板连接件的厚度,资料中支架厚度为8mm,支架与角板连接焊缝厚度为7mm;因此不符合要求。
案例五
某公司施工水池工程,位于某水厂内,基坑深5m,地下水位于地面以下0.5m,采用围护桩结构和水泥搅拌法止水帷幕,项目部为此编制了施工组织设计,在报公司审批时:公司技术部门给了以下意见:
2、采用围护结构作为外模,只支内模的方法进行结构施工,没有对于模板内杂物的清理措施。
3、基坑监测主要监测围护结构的变形。
4、混凝土浇筑时控制内外温差不大于25℃。
5、在基坑开挖到底时发现西北角有大量渗漏,采用双快水泥法进行封堵,由于水量较大,没有效果。
问题
1.供水厂施工是否需要搭设围挡?并说明理由
解析:
需要搭设围挡
理由在于1)文明施工的需要;
2)安全施工需要;) 3)法规明确规定需封闭围挡管理;
2.水池模板之间杂物应如何清扫?
解析:
1)应该在模板底部设置清扫口或预留一块模板,用空压机风吹的方式进行清理。 2)应该在模板底部设置清扫口或预留一块模板,用高压水冲得方式进行清理,清理后浇筑面湿润,但不得有积水。
3.基坑监测的对象除围护结构变形外,还应有哪些项目?
地下水位、周围建筑沉降、倾斜、地下管线变形、支撑轴力、围护结构竖向变形、围护机构水平位移、地面沉降等
4.补充混凝土浇筑与振捣措施?
解析:教材318页。
1)分层浇筑2)合理设置后浇带;3)背景资料中内外温差25℃有问题,应该是20℃。4)控制好混凝土塌落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
5.双快水泥不管用,应采取什么措施封堵?
解析:教材354页
应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵措施。