多高层半地下室,多个下挂栓时横干管上的阀门,怎样布置?多高层2B地下室,多个下挂栓时横干管上的阀门,如何设置?多高层2层商业网点,多个上爬栓时横干管上的阀门,又咋弄?首先遇到的问题--是立管,问题依旧http://bbs.co188.com/content/1666_4165992_1.html[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-11-8 14:41 编辑 ]
多高层半地下室,多个下挂栓时横干管上的阀门,怎样布置?
多高层2B地下室,多个下挂栓时横干管上的阀门,如何设置?
多高层2层商业网点,多个上爬栓时横干管上的阀门,又咋弄?
首先遇到的问题--是立管,问题依旧
http://bbs.co188.com/content/1666_4165992_1.html
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-11-8 14:41 编辑 ]
2楼
建规高规整合送审稿2011年6月
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-10-31 18:40 编辑 ]
回复
3楼
这一条没有变化吗,只不过把建规和高规结合了一下。竖管通常指立管,不知各地称谓有否不同
回复
4楼
单向连接消火栓两个及两个以上的消火栓立管才叫消防竖管
回复
5楼
建高规整合版2011'6.21送审稿问题
多高层半地下室,多个下挂栓时横干管上的阀门,如何布置,
多高层1F商业网点,多个上爬栓时横干管上的阀门,怎样布置
问题依旧
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-11-1 17:46 编辑 ]
回复
6楼
《给水排水术语》有“立管”术语,并无“竖管”一词
堂堂2本
强标、用“竖管”而不用“立管”
天消所主编《多规》,华东院主搞《高规》
----如果“竖管”=“立管”
建设部审查、批准的2本规范,那么多教授、高工、博士、专家、院士,中文水平不会这么滥吧
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-11-1 21:27 编辑 ]
回复
7楼
来看看…………
回复
8楼
新的规范也是问题多多啊,
对于倒底什么是低压制消火栓系统,我到现在还不明白:例如我的室外消火栓系统采用水泵-消防水池的供水方式,系统设计压力为0.3MPA倒底是属于低压制消火栓系统还是属于临时高压制呢???????????????????????????
回复
9楼
据权威人士:消防竖管、立管目前尚无定义。
回复
10楼
没看明白楼主说的
回复
11楼
果真目前尚无准确含义,却在这些规范里存留了这么多年,
这种态度,就让大家汗颜了。。。。。。