新混凝土规范8.3.1 新增了基本锚固长度以及弯钩锚固的概念,90度弯钩即原先的 0.4la +15d的概念。而现在新规范要求弯钩锚固平直长度至少0.6 la,延长段12d,根据弯钩的圆形,弧长,可以判定延长段12d+2d+d=15d即原先弯锚中的15d的概念,但是直锚边长了。在平法中,板的端节点详图已注明,如果充分利用钢筋强度则需0.6la,但是混凝土规范和平法中关于梁柱段节点之处,仍为0.4la,是否矛盾?
9.3.4条,直线投影长度0.4Lab,
是指中间层端节点,上有压力,周围混凝土厚度大。
8.3.3条,直线投影长度0.6Lab,
是指更一般的情况,没有中间层端节点区内的诸多有利条件的情况。
回复
3楼
1. 第8.3.3条:锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度0.6*Lab。
个人推测:这就是次梁负筋充分计算时,锚固长度0.60Lab的来源(次梁负筋在主梁处的上部保护层厚度小于5d)。
2. 第8.3.2条:保护层厚度为5d时修正系数可取0.70。
对于柱(中间层),梁纵筋保护层厚度一般满足本条。所以,对第1条乘以0.7,得0.6*(0.7*Lab)=0.42Lab。
个人推测:这就是框架梁负筋锚固长度0.40Lab的来源。
3. 第8.3.1条:锚固长度修正系数不得小于0.60。用0.6乘以第1条,得0.6*(0.6*Lab)=0.36Lab。
个人推测:这就是次梁(楼板)负筋铰接时,锚固长度0.35Lab的来源。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-29 19:29 编辑 ]
回复
4楼
两位说得非常有道理!
同意!
不过个人认为这些来源规范都应在条文说明里面说清楚,不然如果钻牛角尖的话,8.3.3就可以囊括所有的弯锚,不考虑混凝土保护层,不考虑上部压力作用等等。规范还应继续完善啊
回复
5楼
三楼的推测挺经典啊 从新规范来看无论是铰接还是机械锚固 直锚段长度最小就是0.35Lab 可以这么理解吗?
回复
6楼
一楼说的有道理的!!!支持沙发
回复
7楼
在这一点上,规范与新平法图集没有任何矛盾,应该仔细认真地学习规范.
回复
9楼
在这一点上,规范与新平法图集没有任何矛盾,应该仔细认真地学习规范.
回复