鸿业中给排水的设计程序
水妖
水妖 Lv.7
2003年08月22日 22:37:25
只看楼主

现在用鸿业做市政,但发现有很多的难处。1)画管道后就要定检查井的间距,因不同的管径有不同的间距,而刚开始画的时候根本不知道管径(因管径等由后面的鸿业软件计算)2)在用鸿业计算雨水管的时候,出现水流速度小于0.7,不知鸿业的有没有在软件中规定水流速度的最小值?

现在用鸿业做市政,但发现有很多的难处。
1)画管道后就要定检查井的间距,因不同的管径有不同的间距,而刚开始画的时候根本不知道管径(因管径等由后面的鸿业软件计算)
2)在用鸿业计算雨水管的时候,出现水流速度小于0.7,不知鸿业的有没有在软件中规定水流速度的最小值?
免费打赏
鸿业gps
2003年08月25日 08:17:34
2楼
关于检查井布置和管内流速:
1、根据你说的情况,可以用交互方式来布置管道,只确定流量或汇流面积发生变化的点为检查井,然后进行计算,计算完成后,根据计算处的管道直径用布置井类的命令成组布置检查井。
2、至于管内流速,确实会出现流速小于0.7米/秒的情况,这是由于流量较小时,选取管径后,充满度较小,如果要达到流速大于0.7米/秒,管道坡度太大,为了尽量减小管道的埋深,同时有使设计比较合理,程序中引入了给排水设计手册第五册的最小充满度下不淤流速的概念,在这种情况下,管内流速就是这样的了。
回复
水妖
2003年08月29日 20:34:17
3楼
设置预埋管时,出现显示我输入的坡度太小(0。0018),不知为什么?而且在标注时,坡度显示为0。00,是不是软件的问题,我用的为正版的。
用erace删除管道,及其它如检查井等附件时,是不是软件已经自动记忆了这些数据,在材料统计中会不会把那些删掉的记进去。
回复
lzly2003
2003年09月02日 15:31:14
4楼
预留管的坡度为千分值,即坡度i=0.0018时输入1.8刚可。材料统计时会删除,不会进入。