集思广益都来说说如何判系统是缺F还是堵
wybbyw
wybbyw Lv.12
2011年10月29日 10:53:00
只看楼主

在工作中发现很多维修人员不能准确的判断制冷系统是堵了还是缺F了,导致不能快速准确的处理问题。针对这一问题请群里的高手都来集思广益下,发挥各自的见解,人多力量大嘛。 好了本人先来开个头,发表了自己的见解,说的不好欢迎大家拍砖。 一般制冷系统缺F、制冷系统高压部分的后半部分堵、制冷系统低压部分堵。都会造成一个现象就是高压低压都偏低。当遇到这个问题时怎么来准确的判断是缺F了还是堵了呢。 本人有以下几个办法:

1如果是空调系统或已经停用的冷库系统就等机器停机后高低压完全平衡,此时看压力对应的饱和温度,如果 压力低于此时的环境温度,那么该系统一定是缺F了。
2设备在运转时候观察冷凝压力,如果运行时候的冷凝压力已经低于冷却介质温度对应的饱和压力,那么说明制冷系统已经缺F.
3在设备运转时候可以观察视液镜是否有大量气泡。如果没有气泡只是压力偏低那一般应该是系统堵了或者是节流阀开启度小了。如果有大量气泡压力偏低那么就是缺F了。
4如果系统出现高低压力都偏低(此时冷凝压力只是稍微偏低没有低于冷却介质温度对应的饱和压力的情况下,又没有视液镜的情下,我们还可以通过测试膨胀阀前面制冷剂的过冷度来判断问题。如果有过冷度那么就系统堵了或者节流阀节流过度,如果没有过冷度,那么就是缺F了。
免费打赏
liu029510
2011年11月03日 10:10:57
12楼

过热度手感冷或结霜?
回复
ljp198400
2011年11月03日 11:27:08
13楼
过来学习一下。
回复
喜羊羊
2011年11月03日 15:35:15
14楼
学习了,楼主说的简单明确、条理清晰
回复
阎良人
2011年11月03日 15:41:12
15楼
在系统运行时观察过滤器有以下情况时确定过滤器堵塞; 1,有过热度---过滤器前后管道有温差。 2手感冷-----手感过滤器后管道发冷(低温低压) 3结霜----过滤器后管道结露,
回复
zhukuoyue
2011年11月04日 10:46:11
16楼
正常的维修以上的是理论上。现实上维修制冷设备能用到的就是:望、问。闻、切。
望:就是观察机组外观
问:问使用者近段时间的运行情况,这点很重要,如果可以的话故障已经找到80%故障了
闻:就是闻一下有没有电线烧焦的味道。更重要的是要闻出各种常用制冷剂的味道和冷冻油的味道(这个有点难度,个人意见,慎重尝试)
切:是时候上家伙了,这个就不用介绍了
回复
adingkgb
2011年11月05日 22:34:18
17楼
系统堵,一般是节流装置处和过滤器处
节流装置堵的表现和制冷剂缺少比较像(都会有降温结露结霜现象)
但过滤器有降温结露结霜的话,肯定就是赌了
回复
co284450897
2011年11月05日 22:59:01
18楼
针对楼主的看法我想问下,系统完全平衡后,或者说长时间停机,冷凝处仍处于气液共存吗
回复
wybbyw
2011年11月06日 22:26:19
19楼
恩是气液共存的呀
回复
liwei721010
2011年11月08日 16:04:48
20楼
回复
fuxuefei444126
2011年11月09日 15:14:40
21楼
回复

相关推荐