螺杆乙二醇机组膨胀阀头结冰是怎么了?望大侠指点!
guo060899
guo060899 Lv.4
2011年10月29日 08:42:48
来自于制冷技术
只看楼主

本车间有一台冰山LG20的乙二醇机组,就是膨胀阀头结冰结的厉害,一般阀体底部结冰。请教了!

本车间有一台冰山LG20的乙二醇机组,就是膨胀阀头结冰结的厉害,一般阀体底部结冰。请教了!
免费打赏
dinuangongsi1
2011年11月05日 07:57:51
12楼
就是系统 循环不正常 引起的 看看 高低压(药水) 压力 吧 一般都是这问题
回复
lyjmrv
2011年11月11日 09:12:30
13楼
同意7楼的观点
回复
风晓得2018
2011年11月16日 10:58:01
14楼
向上面的高手们学习
回复
bbxmail
2011年11月16日 11:34:16
15楼
低温阀,应该正常的吧
回复
chiguang22
2011年11月17日 10:29:28
16楼
向上面的高手们学习
回复
chenjianwei1989
2011年11月17日 10:45:57
17楼
我曾经修过膨胀阀,也换过膨胀阀,可惜现在又好些东西都忘了,有些迷茫......
回复
mdc0402
2011年11月20日 10:58:44
18楼
同意二楼的观点!
回复
影子奇
2011年11月20日 22:31:54
19楼



tongshang
回复
dlyhh
2011年11月26日 21:07:34
20楼
正常现象,膨胀阀后管路要保温。