螺杆乙二醇机组膨胀阀头结冰是怎么了?望大侠指点!
guo060899
guo060899 Lv.4
2011年10月29日 08:42:48
来自于制冷技术
只看楼主

本车间有一台冰山LG20的乙二醇机组,就是膨胀阀头结冰结的厉害,一般阀体底部结冰。请教了!

本车间有一台冰山LG20的乙二醇机组,就是膨胀阀头结冰结的厉害,一般阀体底部结冰。请教了!
guo060899
2011年10月29日 09:38:14
2楼
A26_155A3.jpg

为什么阀头结冰请教师傅们了!
回复
yhcainiao
2011年10月29日 14:38:25
3楼
对氟制冷不太了解,学习一下。
回复
guo060899
2011年10月30日 12:10:15
4楼
您好:是因为供液量大/供液量偏少/先导阀有大量液体制冷剂流过.阀头垫片损坏。
回复
co936201979
2011年10月31日 11:30:43
5楼
乙二醇机组;证明是低温机组呀;低温机组在达到一定的温度以后;膨胀阀会结冰的;假如高低压正常;这台设备的运行工况;就正常;
回复
bb3349
2011年10月31日 15:41:30
6楼

很对的,只要机组正常就行的,低温机组这是难免的啊~~
回复
seasons134
2011年11月01日 20:36:39
7楼
阀后结冰的症状应是:冷媒少或者是冷媒循环量少造成的,致使阀后节流的冷媒迅速蒸发吸热。也可能是阀开度太小或者是冷凝器的负荷过大,致使阀前的冷媒没有过冷度,节流以后闪蒸。
回复
guo060899
2011年11月02日 10:20:46
8楼
谢谢各位前辈指点!因为膨胀阀结冰以前见过,这个阀头结冰第一次见。谢谢大家!!!
回复
喜羊羊
2011年11月03日 15:19:48
9楼
没搞明白是怎么回事
回复
beijingxq
2011年11月03日 22:26:43
10楼
估计低温机组结点冰还是比较正常的,
回复
herotech_chiller
2011年11月04日 14:52:05
11楼
我以为低温机组膨胀阀结冰是比较正常的
向上面的高手们学习