现在弄一个小水库除险加固,主要是大坝上游坝坡不稳定(坡比1:1.5),还有岸坡有漏水现象初步计划:大坝按1:2修正,大坝上游做法从上到下:干砌石厚300mm,碎石垫层厚150mm,土工布一层200g/㎡请教各位这个方案如何?还有什么别的方案没?谢谢

现在弄一个小水库除险加固,主要是大坝上游坝坡不稳定(坡比1:1.5),还有岸坡有漏水现象
初步计划:大坝按1:2修正,大坝上游做法从上到下:干砌石厚300mm,碎石垫层厚150mm,土工布一层200g/㎡
请教各位这个方案如何?还有什么别的方案没?谢谢
免费打赏
tiger211
2011年11月01日 08:30:45
13楼
应该用个软件计算一下,也不用太复杂的软件,理正软件就可以了
回复
wapnet3gnet
2011年11月01日 08:57:40
14楼
我个人的想法就是:在内坡坝足处挖条倒梯形的截水槽。内坡坡度采用1:3.0坡度,厚300mm干砌石护坡石,下铺100mm砂砾石垫层。实际情况还看现场、地质条件、水文计算。
回复
lxhx801
2011年11月01日 09:32:26
15楼
有漏水则需比较重视了,建议进行专门的地质钻探,了解清楚漏水通道后,使用充填灌浆,或者劈裂灌浆处理
回复
qichen2143095
2011年11月01日 12:44:54
16楼
关键是防渗问题处理好。还有就是水库水位,至于怎样施工。我感觉还是要和配套资金结合的。。。
回复
han0110
2011年11月01日 15:25:51
17楼
加固方案都搞这么简单啊
我们搞的老麻烦了
踏勘、水文、地勘 一样都不能少
大坝、溢洪道、输水管 都要提到

内坡1:2可以了
不过对施工不是很熟:怎么从上到下帮坡呢,还是内坡
回复
woaiwojiazzf
2011年11月01日 16:04:38
18楼
防渗处理,做排水棱体
回复
lubowen521
2011年11月01日 21:08:34
19楼
这个也说的太简单了。
回复
luoyers
2011年11月04日 09:26:49
20楼
1:1.5的确是太陡了,直接帮破到1:2.5呢?
回复
水利设计
2011年11月04日 10:30:51
21楼
最起码得做个地质吧,要不你的稳定计算怎么弄啊,渗漏的话,要看是什么部位了,好多方案,前坡铺土工膜了,灌浆了,或者前坡铺膜后坡放个排水体就可以了。
回复