现在弄一个小水库除险加固,主要是大坝上游坝坡不稳定(坡比1:1.5),还有岸坡有漏水现象初步计划:大坝按1:2修正,大坝上游做法从上到下:干砌石厚300mm,碎石垫层厚150mm,土工布一层200g/㎡请教各位这个方案如何?还有什么别的方案没?谢谢
现在弄一个小水库除险加固,主要是大坝上游坝坡不稳定(坡比1:1.5),还有岸坡有漏水现象
初步计划:大坝按1:2修正,大坝上游做法从上到下:干砌石厚300mm,碎石垫层厚150mm,土工布一层200g/㎡
请教各位这个方案如何?还有什么别的方案没?谢谢
3楼
对啊,楼上说的对呢,你就这么简单一句怎定方案呢。
堤坝漏水要在背水坡做导渗排水减压及压重设施的,要根据你水库常水位、洪水位确定加固处理方案。
回复
4楼
1:2坡应该不够,300mm干砌石应减为250mm,150mm碎石,建议改为150mm反滤层,再计算一下,可能干砌石200mm足够!!
回复
5楼
坝坡是否稳定要经过稳定计算;岸坡漏水,是背水坡?砌石厚300mm可以,土工布和碎石作反滤了。
回复
6楼
回复
7楼
按照稳定计算结构来确定坡比。
1:2还不是比较陡。。
回复
8楼
大坝上游坝坡坡比的确定,还要看坝体结构类型,需要经过稳定计算而确定的!
回复
9楼
坝坡是否稳定要经过稳定计算;前坝坡可采用200-800g/m2土工膜防渗,防浪石30cm可以。
回复
10楼
既然是加固,首先是解决现在大坝存在的问题:1、大坝不稳定,就必然改变坝型或减缓坝坡,至于变成什么样,减缓坝坡到什么程度,还需要大坝稳定计算来确定。2、岸坡有漏水现象,一是要搞清楚漏水原因,是大坝与岸坡接触处漏水还是坝体或坝坡基础漏水;二是如何进行堵漏和防渗,还有反滤导流,上游可采用灌浆或防渗层铺盖,下游可采用反滤体导渗。
回复
11楼
条件没有说清楚
回复
12楼
有些水库坝坡实际上是稳定的,但是理论计算出来却是不稳定的。。。。
回复