单冷空调能改成热泵形式的吗
beijingxq
beijingxq Lv.4
2011年10月28日 20:09:04
来自于制冷技术
只看楼主

前几天有一个朋友带我去看了一个两台特灵的风冷机组,是单冷的。想改成热泵的,请问要是改的话直接加四通阀行吗

前几天有一个朋友带我去看了一个两台特灵的风冷机组,是单冷的。想改成热泵的,请问要是改的话直接加四通阀行吗
免费打赏
cce899
2011年10月28日 20:51:07
2楼
不行。。。。
回复
adingkgb
2011年10月28日 23:30:35
3楼
除了四通阀,节流装置也要改,控制系统也要改
回复
zgwzgql
2011年10月29日 13:17:11
4楼
系统、控制方面都要进行改
回复
zhaowenliangde
2011年10月29日 20:58:43
5楼
没有那么简单,有的零件需要大量的实验才能确定。
回复
beijingxq
2011年10月29日 23:07:10
6楼
就是不知道节流装置要改成什么样子的,是改成双向都要能流动的吗,直接毛细管就行把
回复
qhm197411063015
2011年10月30日 19:49:24
7楼
还是可行的,要加四通阀。
回复
zbblzl
2011年10月31日 11:00:41
8楼
增加 四通阀,单向阀,毛细管。控制系统更换或改。
回复
zhanghuihanxue
2011年11月03日 08:12:56
9楼
1.单冷可以改为热泵,不过要专业的系统和结构人员还有电器人员才能改。
因为毛细管要改成双向的组件,制热毛细管规格比制冷毛细管规格小,具体如何可以估算,同时还要做试验。
试验时要增加最大制热工况,最小制热工况,额定工况,化霜工况。
2.当然还要选好四通换向阀,电器控制也要改动。
3.仅供参考。
回复
zhangjm2046
2011年11月07日 14:05:46
10楼
还需要增加储液器气分以及换双向干燥过滤器。
回复
qfq9
2011年11月18日 20:42:37
11楼
若制冷量大的话,可以加一个热力膨胀阀,同时再改进一下控制系统,不过工作量和成本要大很多了
回复