前几天有一个朋友带我去看了一个两台特灵的风冷机组,是单冷的。想改成热泵的,请问要是改的话直接加四通阀行吗
前几天有一个朋友带我去看了一个两台特灵的风冷机组,是单冷的。想改成热泵的,请问要是改的话直接加四通阀行吗
2楼
不行。。。。
回复
3楼
除了四通阀,节流装置也要改,控制系统也要改
回复
4楼
系统、控制方面都要进行改
回复
5楼
没有那么简单,有的零件需要大量的实验才能确定。
回复
6楼
就是不知道节流装置要改成什么样子的,是改成双向都要能流动的吗,直接毛细管就行把
回复
7楼
还是可行的,要加四通阀。
回复
8楼
增加 四通阀,单向阀,毛细管。控制系统更换或改。
回复
9楼
1.单冷可以改为热泵,不过要专业的系统和结构人员还有电器人员才能改。
因为毛细管要改成双向的组件,制热毛细管规格比制冷毛细管规格小,具体如何可以估算,同时还要做试验。
试验时要增加最大制热工况,最小制热工况,额定工况,化霜工况。
2.当然还要选好四通换向阀,电器控制也要改动。
3.仅供参考。
回复
10楼
还需要增加储液器气分以及换双向干燥过滤器。
回复
11楼
若制冷量大的话,可以加一个热力膨胀阀,同时再改进一下控制系统,不过工作量和成本要大很多了
回复