变压器运行负载率问题
wxhhjh
wxhhjh Lv.3
2011年10月28日 16:56:34
来自于变压器
只看楼主

我厂有1台5000KVA 33KV/10KV 2台 1600KVA 10KV/0.4KV 33KV的是主变带着两个车间变压器。由于当地温度平均在35度左右,平时负荷大概在4000KVA ,后续又上了一些设备在满载的情况下 估计可以到4600KVA,主变接近满负荷,请问这种情况运行是否可行?

我厂有1台5000KVA 33KV/10KV 2台 1600KVA 10KV/0.4KV 33KV的是主变带着两个车间变压器。由于当地温度平均在35度左右,平时负荷大概在4000KVA ,后续又上了一些设备在满载的情况下 估计可以到4600KVA,主变接近满负荷,请问这种情况运行是否可行?
wxhhjh
2011年10月29日 15:20:36
2楼
没人解释么?
回复
yinwantai
2011年11月02日 09:08:55
3楼
应该可以的,还没到主变的额定值
回复
xuan2281
2011年11月02日 10:46:07
4楼
从技术角度上看可以
从运行角度上看最好不要,变压器长期负载率90%以上运行,容易出问题
从供电局角度上看也是最好不要,因为设备故障跳闸后,它会很不爽
从使用厂家角度上看,如果这个厂打算开10年以下的无所谓,如果打算长期开的,还是加一台吧,把负载率控制在60—80%
回复
cnkaqi030
2011年11月02日 14:15:14
5楼
这个没有问题吧,可以的
回复
wxhhjh
2011年11月03日 10:26:17
6楼
这台主变的使用地是埃塞俄比亚 其实这个问题的目的就是讨论一台变压器能不能在其额定值95%左右长期负载运行。
回复