双电源自动切换开关的选择
chenzhenli738
2006年07月29日 11:32:02
只看楼主

PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??

PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗?
个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!!
大家对此有什么看法??
免费打赏
hyjd09
2006年07月29日 12:01:08
2楼
双电源自动切换开关价格太贵,一般住宅小区是否可改用交流接触器组装
回复
lifei-2545
2007年10月20日 11:24:08
3楼


你可以选择价格合理,质量又不错的厂家啊
扬州爱斯凯就不错,去看看:www.sk-elc.com
回复
hys_nc
2007年10月20日 11:59:00
4楼


不可靠!
国家明文推荐采用双电源自动切换开关。
回复
dl1027
2007年10月20日 12:04:18
5楼
主要考虑价格问题,一般我都是自己画个简单的原理图和二次图.
回复
hanqiangding@co163
2007年10月20日 13:32:16
6楼
低压双电源切换装置进线用隔离开关、负荷开关还是断路器
1,双电源:抽出式断路器; 进线:可以不要,直接切换
2,双电源:固定式断路器; 进线:隔离开关
3,双电源:负荷开关; 进线:断路器
4,双电源:接触器; 进线:断路器

PC级双电源
PC级就是负荷开关一级,或者说没有分断短路电流能力,只有分断额定工作电流能力的双电源转换开关
配备过电流脱扣器的为CB级;
能够接通、承载,但不用于分断短路电流的为PC级;

双电源转换开关极数的选择
用4P 对于现在很多场合用双电源开关还是不用双电源开关《PC级》用3P的还是用4P的 都已经有了比较详细的规定 换句话说 以后双电源开关的趋势是PC 4P的

引用 04CD01 双电源自动转换装置设计图集(国家建筑标准设计参考图) 的总说明
4.4 ATSE极数的确定:
在双电源转换系统中,根据配电系统的接地形式,接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的极数。

4.4.1 下列场所应采用三极ATSE产品:
4.4.1.1 在TN-C系统中需要双电源转换开关时;
4.4.1.2 在TN-S系统,采用零序电流动作保护时,其下端的ATSE采用三极产品。

4.4.2 下列场所应采用四极ATSE产品:
4.4.2.1 在两种不同的接地系统间转换;
4.4.2.2 正常供电电源和备用发电机组之间的双电源转换开关;
4.4.2.3 在TN-S系统,采用剩余电流动作保护时。
回复
lifei-2545
2007年10月20日 14:14:31
7楼



那你可以找扬州爱斯凯,价格合理,质量又好
专业生产ATS
回复
chenzhenli738
2007年10月22日 20:18:05
8楼
同意六楼
回复

相关推荐