新混凝土规范6.3.12第一款,有m为计算截面于剪力设计值V相应的弯矩设计值一句,与前后无联系,是多余的,还是少了原规范的第一句呢?
新混凝土规范6.3.12第一款,有m为计算截面于剪力设计值V相应的弯矩设计值一句,与前后无联系,是多余的,还是少了原规范的第一句呢?
2楼
看规范要仔细,此处M在前面的剪跨比定义中要用到的!不要轻易就怀疑规范有问题,尤其是新手,一定要认真看规范和有关的教材.
[
本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-28 20:30 编辑 ]
回复
3楼
谢谢指教,新规范的质量让人不得不防啊
回复
4楼
按旧规范,框剪结构柱应按第一款执行,取值为1到3,那按新规没有第一句,要按第二款执行吗?请帮忙解决一下,谢谢
回复
5楼
新规范的语言表达有问题,很唐突,不是内容的问题,楼上看书认真.
回复
6楼
混凝土规范少写了“宜取λ=M/(Vh0),”
回复
7楼
是不是版本有问题,2011年5月版没有问题。λ取值:1;2
回复
8楼
第一款是解释上面所用到的符号是什么意思的。并不是随便出来的一句
回复
9楼
规范的6.3.12条是讲:其它结构中的框架柱不须计算受剪承载力;框架结构中的框架柱,当反弯点不在层高范围内时也不须计算受剪承载力。
回复
10楼
遇到规范有疑问的地方,可以结合教材来看
回复
11楼
楼主是说第一款突然冒出的M比较突然,比较下02版的规范和见条文说明,,应该是少了“。。。。。宜取λ=M/(Vh0)”,还有上面有人说的第二款的λ,02规范表述的比较清楚,规范这几个λ字符都省了 哎
[
本帖最后由 huanghui999 于 2011-11-2 09:08 编辑 ]
回复