现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。
现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。
2楼
相当于电流互感器开路啊,难道TAa和TAc没烧吗?
回复
3楼
赞成电流互感器烧毁,问题问得比较菜
回复
4楼
电流互感器那能并联运行,这是最基本要求,赞成楼上的话
回复
5楼
电流互感器开路了
回复
6楼
怎么会开路呢?影响的是测量精度
回复
7楼
正解
回复
8楼
楼主,你的说法就有问题,电流表怎么能接到A、C相电流互感器的公共回零线呢?应该是或接到A相电流互感器上,然后经电流表回零,或者接到C相互感器上,然后经电流表回零,你把电流表接到A、C互感器的公共回零线上,那测的是什么电流啊?
回复
9楼
肯定是测B相电流了,
回复
10楼
不懂
回复
11楼
肯定是B相电流,零线是一个合成电流。
回复