a、c两相电流互感器二次绕组并联会产生什么影响?
chengxusee
chengxusee Lv.2
2006年07月29日 10:50:37
来自于变压器
只看楼主

现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。

现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。
免费打赏
print1982
2006年10月10日 13:52:04
2楼
相当于电流互感器开路啊,难道TAa和TAc没烧吗?
回复
zhangyinzhuy
2006年10月11日 11:05:41
3楼
赞成电流互感器烧毁,问题问得比较菜
回复
fflvhu
2006年10月11日 19:04:19
4楼
电流互感器那能并联运行,这是最基本要求,赞成楼上的话
回复
qsdwhb
2006年10月13日 11:24:44
5楼
电流互感器开路了
回复
klmaxi
2006年10月20日 21:17:18
6楼
怎么会开路呢?影响的是测量精度
回复
joney302
2006年10月22日 22:33:30
7楼

正解
回复
wyxsacf
2006年10月23日 06:04:17
8楼
楼主,你的说法就有问题,电流表怎么能接到A、C相电流互感器的公共回零线呢?应该是或接到A相电流互感器上,然后经电流表回零,或者接到C相互感器上,然后经电流表回零,你把电流表接到A、C互感器的公共回零线上,那测的是什么电流啊?
回复
fangniu1101
2006年10月25日 14:12:53
9楼
肯定是测B相电流了,
回复
yongchengyucheng
2006年10月26日 23:09:53
10楼
不懂
回复
zhhk99
2006年10月27日 15:24:56
11楼
肯定是B相电流,零线是一个合成电流。
回复