小区水池应建多大?急!
she97008
she97008 Lv.3
2003年08月21日 21:59:06
只看楼主

现有一小区,总共314户,为7层纯住宅,计算到最大时流量为40m3/h,现想选用一套变频给水设备,但不知道要建一个多大的地下水池呢?市政流到水池的补水管为DN80管。

现有一小区,总共314户,为7层纯住宅,计算到最大时流量为40m3/h,现想选用一套变频给水设备,但不知道要建一个多大的地下水池呢?市政流到水池的补水管为DN80管。
免费打赏
she97008
2003年08月22日 21:24:34
2楼
大家帮帮忙啦!
回复
jbsc
2003年08月23日 12:44:43
3楼
40m3的足够.不过停水就没法子了
回复
she97008
2003年08月23日 13:48:12
4楼
根据?
回复
sxm100
2003年08月23日 16:26:36
5楼
根据我得经验,至少200M3。
回复
she97008
2003年08月26日 13:59:14
6楼
根据?
回复
air
2003年08月26日 15:44:55
7楼
根据?
回复
cg777
2003年08月26日 15:50:25
8楼
314户,变频给水设备应用秒流量选型。
回复
dongdongsan003
2003年08月26日 17:07:48
9楼
我觉得
这应该是按照24小时的供水曲线来定它的容积
或用(最高日最高时-最高日用水量的2.17%)*12*(112%)
如有消防的话,在加上消防的贮水量。
如没有,哪就可以用作水池的容积了

如有不对,请指教
回复
福禄寿喜财
2003年08月26日 17:20:58
10楼
楼上的说的对
回复
tyylhz
2003年08月26日 20:34:05
11楼
消防贮水量加生活用水量。但生活用水量多少要考虑停水时要供给多少小时。我们一般考虑是4小时。
回复