洁净风管的风速?
zoulong526
Lv.8
2006年07月28日 16:26:55
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
我对设计洁净风管是刚刚开始不是很懂,请教,风管的风速一般怎么取?我现在设计的是:主管:8-9米干管:7-8米支管:5-6米不知道是不是合理,还有回风是不是一样?请前辈指点?
我对设计洁净风管是刚刚开始不是很懂,请教,风管的风速一般怎么取?我现在设计的是:
主管:8-9米
干管:7-8米
支管:5-6米
不知道是不是合理,还有回风是不是一样?请前辈指点?
免费打赏
wucaihong0008
2006年07月29日 09:14:08
2楼
总管6-10(一般取8)
干管6-8(一般取6)
支管3-6(一般取4)
回复