消防引入管需要设水表吗?规范有做何规定吗?

消防引入管需要设水表吗?规范有做何规定吗?
免费打赏
freebug
2003年08月21日 18:29:42
2楼
可不设,规范没有规定
回复
mgyhh
2003年09月03日 21:41:04
3楼
可作为考核表
回复
liangfp
2003年09月03日 22:10:20
4楼
消防引入管设不设水表规范没有规定,但自来水公司一定会让你设的,如果有人从消防管偷水的话,自来水公司可以从表中看出,否则的话就要乱套
回复
chiyya
2003年09月03日 23:14:14
5楼
设计规范条文说明第2.5.8条:市政管网直接供水的独立消防给水系统由于消防用水不需计量,其引入管上可不装设水表。
回复
liushuai2003
2003年09月04日 00:10:58
6楼
单然要设了,否则,给排水管网计算时要考虑最大消防用水量时,水表的水头损失呢???教科书里有相关介绍。
回复
tedaczd
2003年09月04日 04:22:41
7楼
独立消防给水系统不装设水表。
回复
胡子
2003年09月04日 08:20:07
8楼
看看各地的自来水公司的规定吧!各地不一样。深圳一般在进水环网上设两个表,一个为消防专用,平时不能动用!(有严厉的处罚措施配套)另一个为平时生活用水表。
回复
qja989
2003年09月04日 10:04:14
9楼
可以设置水表,但必需设置旁通管。
回复
张子辉
2003年09月04日 10:27:25
10楼
独立消防给水系统一般不装设水表,但需与当地自来水公司联系沟通。
回复
wlpd2003
2003年09月04日 10:43:54
11楼
理论和技术上不要设,但实际上当地自来水公司可要求设。