【求解】2回路控制电源,关掉2,长开1,是否可操作?
xly25
xly25 Lv.4
2011年10月27日 10:19:54
只看楼主

一幢六层宿舍,高度22米,平面宽度54米。甲方要求:每个宿舍分二个回路:1空调插座和厕所照明一个回路,2普通插座和宿舍照明一个回路。因为宿舍管理员要控制2回路,每天几点以后就要关掉2,而1是长开的。所有的回路,都要从一层拉,即每层的电表箱,全集中在一楼,方便管理员操作。每层走廊的灯,也在底层控制。可操作?

2011年10月27日 10:22:22
2楼
之前的宿舍,全被改成了这样,首先供电半径就超了吧?再首,这样还存在按防火分区设配电箱吗?是不是违反规定了。
不想画成这样,但甲方态度强硬,如何争取?
回复
xly25
2011年10月27日 10:24:20
3楼
各位同行,多多指教。
回复
whjzfh000
2011年10月27日 11:02:02
4楼
之前做过部院的项目,他们对什么这样的防火分区和住宅的防火分区都分的不是很清楚!不是人家不懂,而是不较真这个事!所以一层直接穿墙上四层也没什么,一类住宅不也这么做吗?供电半径这个事我感觉都是挺头疼,不过最远也就70米,和建筑、甲方商量一下,把一层的值班室设置在整个楼一层的中间就差不多了!
回复
混在电气
2011年10月27日 12:29:43
5楼
增加一级配电,一楼只设每层的总电表和两个总开关,需要停电的让管理人员断总开关实现,其它的小开关放在各层,这样即使穿防火分区也是干线穿了,是否可行?
回复
xly25
2011年10月27日 13:36:42
6楼
每个宿舍都要单独一个电表的,超过多少度要学生自己出钱。所以楼上的方法可能不行。
回复
hitee_lg
2011年10月27日 16:11:52
7楼
可以加接触器远程控制嘛
回复
xiaolin9566
2011年10月28日 10:54:29
8楼
满足甲方的这些要求不是问题,因为计量可以用集中多费率电表实现,控制用接触器或者有专门的用电管理软件系统,而你的配电仍按咱们的设计通用原则设计,不要超过供电半径,一般不超40米就可以
回复
altingsu
2011年10月28日 11:01:29
9楼
我们之前的做法就是加接触器+PLC远程控制
回复
yuexingyufs
2011年10月28日 13:35:22
10楼
用智能控制系统 宿舍不存在防火分区的问题但是宿舍内照明和插座是不能放在一个回路的
回复
我爱喝绿茶
2011年10月28日 18:14:04
11楼
顶顶,最近忙于找工作,好久没有来顶帖了。。
回复