【求助】固定柜进线方案(带两把隔离刀)操作顺序
garryzhu87
garryzhu87 Lv.7
2011年10月27日 09:59:39
只看楼主

其实标准有没有哪条规定说要先合进线侧隔离刀,再合线路侧隔离刀;或者先分线路侧隔离刀,再分进线侧隔离刀?请各位专业人士指点!

其实标准有没有哪条规定说要先合进线侧隔离刀,再合线路侧隔离刀;或者先分线路侧隔离刀,再分进线侧隔离刀?请各位专业人士指点!
免费打赏
garryzhu87
2011年10月28日 10:02:40
2楼
自己顶一下。
回复
cctv--12
2011年10月28日 22:00:53
3楼
好象电力安规有规定,具体大约是这样:
送电时,先合电源侧QS,后合线路侧QS,最后合QF。操作顺序这样是防止人为或者其它原因造成5防失效(QF处于合闸状态),带负荷合QS时,只跳本路QF.如若QS操作顺序反过来,会造成越级跳。
停电时正好相反,QS操作顺序全部基于QF在合闸状态下引起的带负荷分合QS时,供电可靠性损失最小,减小停电范围
回复
garryzhu87
2011年10月29日 11:57:45
4楼
非常感谢LS的回复,我也觉得应该是这样。
回复

相关推荐