水系统干管流速是多少?弱问
shikui011779
2006年07月28日 11:48:50
来自于中央空调
只看楼主

如提,全空气

如提,全空气
免费打赏
simplesb
2006年07月28日 16:20:33
2楼
《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调 动力》2003中,冷水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m。
依据这个范围计算流量即可。