请问室内污水管道必须设置排气帽伸出屋面吗?如果是几层的商业的室内排水管也必须设置排气帽伸出屋面吗?
请问室内污水管道必须设置排气帽伸出屋面吗?如果是几层的商业的室内排水管也必须设置排气帽伸出屋面吗?
2楼
伸啊,不然排气不通畅,臭气排不出一直在管内啊
回复
3楼
是不是必须伸出屋顶呢?如果不伸出屋顶 臭气在管内 可以吗?
回复
4楼
必须伸到外面,但不一定必须伸到楼顶,如果有特殊情况也可以外墙伸出去,但污水管道必须排气。
回复
5楼
4.6.1 设置伸顶通气管的目的是有两大作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。在正常的情况下,每根排水立管应延伸至屋顶之上通大气。故在有条件伸顶通气时一定要设置。本条规定在特殊情况,如体育场(馆)、剧院等屋顶特殊结构材料,通气管无法穿越屋面伸顶时,首先应采用侧墙通气和汇合通气,在上述通气方式仍无法实施时才采用自循环通气替代原规范的不通气立管。不通气立管排水能力小,不能满足要求,根据“排水立管通水能力研究报告”中测试数据显示,自循环通气的排水立管的通水能力大于伸顶通气的排水立管通水能力。
4.6.1A 当遇特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可设置下列通气方式:
1 当设置侧墙通气时,通气管口应符合本规范第4.6.10条第2款的要求;
2 在室内设置成汇合通气管后应在侧墙伸出延伸至屋面以上;
3 当在本条第1、2款无法实施时,可设置自循环通气管道系统。
回复
6楼
那雨水和空调排水管也必须伸出屋顶吗?
回复
7楼
xyzpilot 发表于 2011-11-7 19:58 那雨水和空调排水管也必须伸出屋顶吗?雨水立管有雨水口
回复
8楼
:P应该是要出屋面的
回复
9楼
污水立管出屋面是新规范的要求还是老规范就有的?
回复
10楼
回复